试验方法:4 X0 G w1 n+ i
(1)将压力容器充满液体,在容器顶部应设排气口,充液时将容器内的空气排尽,试验过程中,应保持容器观察表面的干燥。8 w. e5 S# l1 C/ w
(2)待压力容器壁温与液体温度接近时,才能缓慢升压至设计压力(对在用压力容器升至最高工作压力),确认无泄漏后继续升压到规定的试验压力。
% c& Q; j, N, P(3)根据容器大小,保压时间10-30min,将压力降至规定试验压力的80%,并保持足够长的时间以对所有焊接接头和连接部位进行检查,如有渗漏,修复后重新试验。
; R' p) d3 D7 m, X$ Y( \5 H$ @ Y(4)对于夹套容器,先进行内筒液压试验,合格后再焊夹套,然后进行夹套内的液压试验。6 x% W9 \& K3 s* B8 e( ~
新制造的压力容器液压试验完毕后,应将液体排尽,并用压缩空气将其内部吹干。
" u) f% }& Z* c- X2 V) n注意事项:
5 {; b" z! b6 {; g" x3 {8 t(1)保压期间不得采用连续加压以维护试验压力不变的做法。
$ _) j: w( v" r' d3 [5 l(2)不得带压紧固螺栓。+ p& K, ]3 \2 K# y3 A
(3)在用压力容器液压试验完毕后,其试验用液体的处理,应在使用单位的管理制度中予以规定。 |
|