发表于 2007-6-4 16:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在碰到这样一个设计项目,3公里埋地氢气管道,要做3pe防腐+外加电流阴极保护,请问哪位可以提供相关的资料,谢谢
发表于 2007-6-28 16:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我可以提供* K. G- x4 {# U" D  o3 n/ D: ^& w
不知具体什么资料
发表于 2007-6-28 16:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
留下你的联系方式给我1 N- z8 ]+ B' C  `- w
邮件或
, T, U$ Q4 ]- L& y: V0 d& V' O我的maguangjiao@126.com- ]6 d3 u% N8 Y8 Z# a$ Z  {( b% f
qq:503373378
: B1 d. S+ ^! i2 j+ Q" L0 S
, \" I7 C' M% k[ 本帖最后由 ah1119 于 2007-6-28 16:33 编辑 ]
发表于 2007-6-28 16:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我可以搞到全套的设计方案
  a' s& S3 m. |" w/ Z. c4 E* s" F( g呵呵. U6 r# W: x7 f5 w$ a, Z
我有朋友做过
发表于 2008-3-5 23:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
3公里埋地氢气管道,要做3pe防腐+外加电流阴极保护# t  |+ e* ~. V" x" l, q0 t
只有3公里,而且还是3pe涂层,输送介质为危险性气体,用外加电流很不可思议
# d% A5 K( ]" Y( Q8 D! f2 `考虑一下牺牲阳极吧,费用低,安装维护简便,安全系数高