发表于 2007-6-13 20:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看到一些设计图纸,一些安全阀安装有旁通管和旁通阀,同时安全阀进口还有截断阀门,而有的情况下只在安全阀进口装截断阀门,不装旁通管和旁通阀。请问这是根据什么原则确定的?是不是纯粹是因为考虑到安全阀要检修的原因才安装旁通阀的?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
江边 + 3 议题不错。

查看全部评分

发表于 2007-6-18 12:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
考虑到管道中介质的种类,是流体还是气体,是否有毒等几个因素来决定.
发表于 2007-6-19 21:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进口加截止阀纯粹是为了维修,具我所知,某些场合还不允许-------至少要将截止阀锁定在常开,或挂一块牌子。$ o$ n8 }  a( y; G' {8 Q/ e( R
至于出口接管,主要是防止喷出的流体伤人或污染
发表于 2007-7-31 12:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像还是没能回答安全阀在什么情况下需要加旁通管这个问题?
发表于 2007-7-31 13:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
安全阀接旁通管路,是为了在检修安全阀或安全阀有故障时,能使系统绕过安全阀继续工作。; b( R0 D) d6 {3 G& u
向管路上的一些不重要的安全阀(所谓不重要是指,系统产生的高压不会对人和设备产生致命的伤害)。换句话说,在系统中总有一些安全阀不是那么重要,可能根据业主或用户要求才安装的。这些安全阀就可以安装旁通管路。
发表于 2007-7-31 16:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上说的对,所谓旁通管路就是在必要时能通,主要就是指发生故障或维修,系统又不能停止工作的需要,就启用旁通管路!
发表于 2007-8-1 10:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
油温低时可以利用它的泄菏来提高油温.效果比加热器快的多.
发表于 2007-9-6 19:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上说的对,所谓旁通管路就是在必要时能通,主要就是指发生故障或维修,系统又不能停止工作的需要,就启用旁通管路!