[已解决] 在工程中选择断路器时,应该注意什么?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-22 16:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在工程中选择断路器时,应该注意什么?
头像被屏蔽
发表于 2007-6-22 19:02:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-6-23 08:58:10 | 显示全部楼层

回复 #1 ybj19829 的帖子

不同的负载应选用不同类型的断路器8 q  ?( B& i. a8 k: H: g1 [, o
2 |6 a1 [1 D( ^, Q, n% I
最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。* N" [% N  a) q  \

- v- b' t+ U3 o0 l对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护
7 ~9 ~7 O, j; r
- z% m5 E4 C$ o- p3 _- Z[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-25 08:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-23 17:02:33 | 显示全部楼层
谢谢三楼的大哥,应该给你加三维币!!!