让我先来告诉你几个基本概念。4 j% g7 X9 G* q1 t& [
1.什么是中性点、中性线?
2 R, E4 k4 P/ b K" z7 X; Y6 h在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。
3 e- K, m9 }6 \2 |7 n } K4 w7 b2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地? 4 ]3 C0 C! x3 }* r) [& z, R. ]
为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。
4 n8 i5 v8 _8 n; G' W; o保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。 ( n! H1 b( A+ a. b
中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。
2 ^* K) s- Z* s; x# b0 A重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。
" R0 U: F8 Y* O, r+ t, ]3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用?
2 o4 N: c w1 V- r1 d高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
\9 [ [7 }: Z% |# X通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当 " q+ X @. a) Z. v9 k4 F3 H" I8 S
更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。 + h9 ^) X h7 h2 D2 s6 d
/ l! `0 o$ z) ]; R& c; X4 r8 j8 c再来谈接地) V, J1 a* }1 S9 m! C7 f
什么叫工作接地?其作用是什么?
7 M8 _- r9 `+ h6 D* k3 y工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是:
: I9 l& {( i: A0 ^(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。 1 L6 l% H( a7 O( \9 X
(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。 ; R2 ]& V- s9 b2 H* W, I: B
(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|