长输管道为GA类,级别划分为:
2 r: b2 ]- e1 W4 A. \! }( ~ 1.符合下列条件之一的长输管道为GAl级:3 ?0 u. Q; r5 A7 ?, r
(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6 MPa的管道;
+ k5 k# z- ]4 }* l (2)输送有毒、可燃、易爆液体流体介质,输送距离(输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥ 200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
7 t! u* p- I) L" p7 P4 [ (3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
1 {: d! i1 a+ V 2.符合以下条件之一的长输管道脚GA2级。. A: [ x9 ~9 _$ K# C2 g
(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6PMa的管道;6 h3 v2 ~6 R2 g2 J3 n0 A, Z! @
(2)GAl(2)范围以外的管道;2 N8 M" Z+ |, x# S' G" T
(3)GAl(3)范围以外的管道。+ D$ h# c6 P3 P7 h
工业管道为GC类,级别划分如下:# t' c" I& r8 B5 G8 {- f9 X
1、符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
% q/ Y+ R# I) f) c (1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道;9 \$ z; W, F' i$ G0 u$ O
(2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及 GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;# i5 O/ G2 t- b" W) ^6 L
(3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0 MPa且设计温度≥400℃的管道;
) S; j% t6 b) r/ T ^. V (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。 |