[讨论] 国产/国外温控仪的精度问题

[复制链接]
发表于 2007-6-26 11:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近要用到温控仪,精度要求是+-0.001~+-0.005度,请问是用何品牌,何种型号的可以达到?大家来谈谈自己的一些经验。
发表于 2007-6-26 12:01:54 | 显示全部楼层
没见过!/ b3 t' |6 [) z. h' ~
温控仪要达到这个精度不是不可能,但关键你用什么传感器?你用什么手段知道你的精度达没达到你的要求?三思
发表于 2007-6-27 13:37:37 | 显示全部楼层
行业标准可以参考一下:  L9 e" h, B; L: A1 {8 i
JJG 874-2007 温度指示控制仪
发表于 2007-6-27 15:04:20 | 显示全部楼层
楼主,不会吧。我听说检测精度在0.05%的温控仪已经很牛的,控制精度也只有0.1%,如果检测范围100度,控制精度应该在+-0.1度,离你要求的差远了,这么高的精度有用吗?
发表于 2007-6-28 18:02:30 | 显示全部楼层
温度控制要这种精度,我感觉谁也做不到.有的场合吹口气就会变0.5度.
发表于 2007-6-28 20:54:54 | 显示全部楼层
这个装置的应用恐怕是在5000年以后吧,控制精度应该在+-0.1度就算高精度 了 !!!
发表于 2007-7-2 18:32:27 | 显示全部楼层
楼主是做什么工作的?我们公司用的温控仪很多,但我没听过有这么高精度的温控仪啊,
发表于 2007-7-2 19:05:59 | 显示全部楼层
好象是吹的,请教一下用什么手段去检测呢?好象还没有这么高精度的检测仪器吧?
 楼主| 发表于 2007-7-3 08:48:11 | 显示全部楼层
呵呵 !看来这项目要停了,现在还真没这高精度的温控器,昨天给日本岛电及千叶联系后(不是崇洋,椐我所知他们的温控仪不是NO 1也是NO 2)他们表示可以保证的精度大概是+-0.02度(目标值可以到+-0.005~+-0.01度),这样就相对我们的客户若不改要求就很难作了,
0 p7 m: E$ S( s2 X这里多谢大家的反馈了,同时给同行提个醒了。呵呵
发表于 2007-7-3 10:48:37 | 显示全部楼层
温度的检测需要这么高的精度吗?用来测量什么温度?
发表于 2007-7-3 10:49:23 | 显示全部楼层
温度的检测需要这么高的精度吗?用来测量什么温度?
发表于 2007-7-3 11:52:26 | 显示全部楼层
楼主想要干吗呢, 这样的东西恐怕有也买不起呐,哪个地方用这种玩意能说来听听吗?