发表于 2007-8-10 11:43:43
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
在IEC 60364-3标准中,按载流导体的配置和接地的方法将交流配电系统划分为TN、TT和IT,在本附录中对配电系统的类别和代码进行了解,图中给出了每一类配电系统的一些实例,但现有还存在一些其他配置的配电系统。# A* J' T) }5 z1 K0 f
图中:8 ~ H) V/ w; v$ U( u
——在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;3 m' I' @: `( o. q* N. Y8 U9 }
——供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;- O/ r# M/ t5 k' F
——有些图适用于用户建筑物范围内的变压器,图中的建筑物区域代表的是建筑物的一个楼层;
v+ \% T7 y! D, E) o: D5 r+ l' h——某些配电系统还在另外的位置接地,例如在用户建筑物的电源入口处接地(见GB 14821.1-
9 v$ S3 I D* R. R+ J2 y1993中413.1.3.1的注1)。! ^- H& [ @1 D* N
考虑如下设备连接的类型;所提到的导线数量不包括单独用于接地的导体。
3 o9 @% V2 e9 X5 P6 b: B, A
, |* V1 T. ? O# P9 M' n. u- C b. n, R: t; H
0 K; z: P& r9 Y- J- `( U9 v6 F1 ~ GB 49439—2001 , n; e+ f* `- v4 e. j: X1 j
, G) S" s+ o' H5 ~5 v) \% Y
单相 2线: M7 u) P* q7 i5 C7 Q& d* h
单相 3线. N& Y! v; B5 d: I% j# y3 w
2 相 3线- ~7 }, N. b; Q3 T. v7 }
3 相 3线
, L8 ^/ Q- A, n. o2 H% [3 相 4线
, v: @( u0 S% b5 J4 z; G; B, |所使用的配电系统代码的含义如下:' E- Q" g) J- `/ a2 K
——第1个字母:配电系统与地的关系;* W7 A) m( x9 h/ u. ]+ A! b! k1 c T
T:表示一极直接连接到地,
5 L! X- ~0 V6 U$ m( w/ m" [% S9 i I:表示系统与地隔离或某一点通过阻抗连接到地。. ]3 E2 a" N1 L
——第2个字母:设备的接地;
1 o: b/ K- e+ Z* s; S. c T:表示设备直接电气连接到地,而与配电系统的任何一点接地无关,+ V: v7 d, q m/ s* d2 o# K6 G3 e2 D& ]% a
N:表示设备直接电气连接到配电系统的接地点(在交流系统中,配电系统的接地点通常是* Q5 e0 N2 ^5 a2 k0 U3 q
中性点,或如果无中性点,则接地点通常应是某一根相导体)。
7 y [. X% j" Y( [, Y2 k——其他字母(如果有):中线和保护导体的配置;0 h5 g" K! d8 t7 i3 x1 r9 x+ T
S:表示保护功能是通过与中线分开的导体或与接地的相导体(或交流配电系统中的接地相/ `& [" I2 T/ @/ A
线)分开的导体来提供,
) ?0 i2 Q2 A) |9 o C:表示中线和保护接地导体的功能合并在一根单独的导线上(PEN导线)% U% d/ n/ L6 s8 `5 ~: u
! H. e' d, l: h9 C! }) E
) ^( N# d! Y0 |2 E
TN配电系统是直接接地的系统,设备上需要接地的零部件通过保护接地导体连接,TN配电系统被认为有下列三种类型:4 X0 K! p; M( O/ a" j) r- ^/ m
——TN-S系统:在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线;
, K+ u5 P+ i$ u8 U! H$ V' N——TN-C-S系统:在系统某一部分中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。$ ~$ b# p C4 l K$ W
——TN-C系统:在整个系统中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
% M. r2 \) R: K: C某些TN配电系统是由带有接地的中心抽头(中线)的变压器的次级绕组供电的。凡是能提供两根相线和一根中线的这些配电系统通常称为“单相三线配电系统”
' ~+ B6 R3 T" V7 U0 P% Z' h" t4 L$ ]8 c0 ?. n& J8 @ t
3 q0 {% J u. Q) C; |: t, i
V3 TT配电系统- t( o2 L! h Y+ u- r( g
具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接。6 F/ G T: x* X T- w
9 @5 h/ n1 l$ Y4 M; A
IT配电系统 o, X8 ~2 ^2 s# i
IT配电系统与地隔离,除非有上点通过阻抗或限压装置接地,设备中需要接地的零部件都在用户建筑物中与接地电极连接。
' a2 u' T( W. S* S) o5 ~2 T2 K3 n8 e6 r1 m/ |7 e8 l2 G+ z1 E
) M: H/ E# {5 J* e7 U+ D; [& PLZ也 可以参考GB4943标准,或IEC60950标准 |
|