来自: 中国上海
在IEC 60364-3标准中,按载流导体的配置和接地的方法将交流配电系统划分为TN、TT和IT,在本附录中对配电系统的类别和代码进行了解,图中给出了每一类配电系统的一些实例,但现有还存在一些其他配置的配电系统。# V4 j. ~$ `4 a; n! _
图中:
6 G: \, D, @; F0 l——在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;3 F8 N+ z+ e' M! ~/ w# ]; m2 k( T
——供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;+ o& u8 X" }8 I- p7 l, W) s% l8 o) L+ y
——有些图适用于用户建筑物范围内的变压器,图中的建筑物区域代表的是建筑物的一个楼层;% T( L* S) p& E$ L; Z
——某些配电系统还在另外的位置接地,例如在用户建筑物的电源入口处接地(见GB 14821.1-' E s1 B# Y( o% N! I
1993中413.1.3.1的注1)。
; m6 u" [! r: ^' y7 L' S考虑如下设备连接的类型;所提到的导线数量不包括单独用于接地的导体。
+ j9 B, I9 `* y! h8 ~) i' ^& W. f, y+ x9 ], J9 M
; }5 ]: U6 t& Y# H' q
8 h3 a. h. ^+ j/ g0 x7 A GB 49439—2001
1 ?8 J; H! {$ e% N/ T9 w3 P
% e0 y4 ~+ c& C7 W单相 2线
) n, ^0 @' z- J9 W! U单相 3线
/ p& [: P% o) I$ ~+ o2 相 3线/ T- D# P& R2 Y
3 相 3线( U# @: s* L, Z" f$ p& M) `
3 相 4线
5 R3 X. n+ v2 }. G; \, W: {0 Q所使用的配电系统代码的含义如下:
% G" \2 _. N/ m——第1个字母:配电系统与地的关系;, a$ `+ J6 W N
T:表示一极直接连接到地,3 d) R& m& G' Y# x0 [! {; x8 E
I:表示系统与地隔离或某一点通过阻抗连接到地。5 W8 m4 k" I, T% E0 g6 h$ U
——第2个字母:设备的接地;
+ x" h& a. t. a9 Z8 z3 v T:表示设备直接电气连接到地,而与配电系统的任何一点接地无关,
/ B# y# }/ {$ z N:表示设备直接电气连接到配电系统的接地点(在交流系统中,配电系统的接地点通常是0 \3 `: j$ ]5 @4 X
中性点,或如果无中性点,则接地点通常应是某一根相导体)。
$ T6 e& g8 A7 w% d: @! N q——其他字母(如果有):中线和保护导体的配置;# s1 A$ R* O4 s8 n
S:表示保护功能是通过与中线分开的导体或与接地的相导体(或交流配电系统中的接地相
/ L8 P Z3 j& O' m/ D3 F 线)分开的导体来提供,
F3 ^& A: n3 a' `& m' f# Z. U& n C:表示中线和保护接地导体的功能合并在一根单独的导线上(PEN导线)8 C5 M1 v8 W+ U& p5 T
a3 v' k, D" s Y8 ?7 t M
) e- ?4 e+ y% m! iTN配电系统是直接接地的系统,设备上需要接地的零部件通过保护接地导体连接,TN配电系统被认为有下列三种类型:; ]. A8 @- p4 a6 X, n
——TN-S系统:在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线;
% }2 Z# v2 A- v——TN-C-S系统:在系统某一部分中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。 D4 C7 \5 C/ O: q" V/ C! J" |
——TN-C系统:在整个系统中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
! M! B* K7 c7 A某些TN配电系统是由带有接地的中心抽头(中线)的变压器的次级绕组供电的。凡是能提供两根相线和一根中线的这些配电系统通常称为“单相三线配电系统”
% Y# y' i5 @ _- y* E+ ?0 L
+ v& S9 [ o% e6 j/ t! h: y/ m Q: }. C( O' J1 q
V3 TT配电系统
0 C3 |+ L8 A% x# E1 M2 L: M具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接。. b2 H% s: n$ H
, F8 S1 @, x1 Z/ N n2 L5 Z0 i
IT配电系统: k0 x3 Z- m h
IT配电系统与地隔离,除非有上点通过阻抗或限压装置接地,设备中需要接地的零部件都在用户建筑物中与接地电极连接。. l: ~* E- F% a. A8 I4 s& b7 v
8 m1 c q1 n6 `: V5 c
+ Z; I, O2 X0 Y9 G
LZ也 可以参考GB4943标准,或IEC60950标准 |
|