发表于 2007-8-10 11:43:43
|
显示全部楼层
在IEC 60364-3标准中,按载流导体的配置和接地的方法将交流配电系统划分为TN、TT和IT,在本附录中对配电系统的类别和代码进行了解,图中给出了每一类配电系统的一些实例,但现有还存在一些其他配置的配电系统。$ m* Q. x# ~" J! _. B
图中:, X$ h5 d$ b. _7 a+ V" e
——在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;5 [' u! \! l6 e, b3 W# P) c0 g
——供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;. y$ X4 I1 X; S: T* t8 N
——有些图适用于用户建筑物范围内的变压器,图中的建筑物区域代表的是建筑物的一个楼层;6 u: x/ x" L, Y. |" f) e. M. T
——某些配电系统还在另外的位置接地,例如在用户建筑物的电源入口处接地(见GB 14821.1-
C; J! w1 f! q+ c- h1 `( J# V; T1993中413.1.3.1的注1)。; `0 G3 w) y( R3 I" [$ Y; I# Q
考虑如下设备连接的类型;所提到的导线数量不包括单独用于接地的导体。
; R P' t" a* s. n
9 Q3 h$ E8 T; h6 B$ W9 o P2 u& N# @. ?( V! o" H) b
% m' T8 V; G' s3 u
GB 49439—2001 , @7 v2 }+ @) `+ F
; M' B4 q- s& B2 t: a# B x% T
单相 2线, u( C5 ~9 A2 N2 F; }9 L
单相 3线
# Z6 M$ {( D N2 相 3线/ C {& J4 S- n1 x6 U
3 相 3线* V+ R( V( S: O
3 相 4线
! ]1 k: w* [- z& D2 ~' [6 ~2 e所使用的配电系统代码的含义如下:
0 ~+ y, `. a0 d) p% M M——第1个字母:配电系统与地的关系;: y" r/ u: m v! \
T:表示一极直接连接到地,7 h0 D7 p+ V6 h+ ?
I:表示系统与地隔离或某一点通过阻抗连接到地。' X* W/ t4 O/ }
——第2个字母:设备的接地;
, u6 b1 {1 d1 U& y. y7 A+ i! P T:表示设备直接电气连接到地,而与配电系统的任何一点接地无关,: S/ X8 \" w& e' l, m4 n& _% X+ U
N:表示设备直接电气连接到配电系统的接地点(在交流系统中,配电系统的接地点通常是& Q% ~" X) Q9 f6 |/ R
中性点,或如果无中性点,则接地点通常应是某一根相导体)。0 T. s5 Q8 f/ b8 i6 t& {0 _
——其他字母(如果有):中线和保护导体的配置;) t& F4 y. [6 t8 d8 m+ o1 ?' @* n0 V
S:表示保护功能是通过与中线分开的导体或与接地的相导体(或交流配电系统中的接地相
7 z$ C! S6 B4 [7 E$ S5 e* b 线)分开的导体来提供,
+ e c' ~; X2 {% h! p% \6 m C:表示中线和保护接地导体的功能合并在一根单独的导线上(PEN导线)6 ~$ i& R3 m# E/ M0 y2 M9 [
7 L! `/ [* `8 K4 B+ C
$ c- |' z3 q+ ]% {TN配电系统是直接接地的系统,设备上需要接地的零部件通过保护接地导体连接,TN配电系统被认为有下列三种类型:1 h7 q3 K f7 a6 m! y' H. A
——TN-S系统:在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线;* a' e1 D6 `& a+ n9 G5 p
——TN-C-S系统:在系统某一部分中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。' y1 W5 [6 S0 F5 I/ @) d L
——TN-C系统:在整个系统中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
' ~8 e# r# t/ x某些TN配电系统是由带有接地的中心抽头(中线)的变压器的次级绕组供电的。凡是能提供两根相线和一根中线的这些配电系统通常称为“单相三线配电系统”
% D/ Q0 J2 o$ u! s# |: O$ L* H+ W
K0 Q0 X- v- _) C& N; T$ J
9 Y; _ F4 {- N6 x3 m0 `7 [, F) N/ CV3 TT配电系统9 S H& q( d* X$ t: T
具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接。
& X4 @. P' `( I* ]
, N+ y' E$ H- o* J% }, g+ ? IT配电系统
# z% l! Z: |& ~# G1 `7 D7 p0 ~IT配电系统与地隔离,除非有上点通过阻抗或限压装置接地,设备中需要接地的零部件都在用户建筑物中与接地电极连接。
8 r5 |) E `/ c3 K. s4 R7 }! i/ _" [' t' j% l' D3 W7 q; u
# @- B5 b1 X# p- n' X' Z& @
LZ也 可以参考GB4943标准,或IEC60950标准 |
|