QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 1842|回复: 5
收起左侧

[讨论结束] 690V/1300KW空压机用什么方式启动?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 09:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
690V/1300KW空压机用什么方式启动?有图吗?看哪本书比较好?最好有实际例子.
发表于 2007-8-6 13:05:24 | 显示全部楼层

启动方式按软启考虑,应采用可靠的软启装置

可以使用可控硅软启。
发表于 2007-8-6 18:36:43 | 显示全部楼层
软启动器或者直接采用变频调速就算了.
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:56:03 | 显示全部楼层

谢谢!

这样并没有解决问题!有更多这方面的资料吗?
发表于 2007-8-9 06:53:12 | 显示全部楼层
如此大的电机启动一般采用低压启动,即定子电压不变、转子接380伏电压启动,待转速达到额定转速的40%以上后再将转子电压切换至690伏,转速的切换用转速继电器控制。
发表于 2007-8-16 16:18:09 | 显示全部楼层
看空压机的运行状况,一般空压机在出口风压达到额定压力后,出口压力调节阀会动作,空压机处在空载运行状态,电机负荷将下降,此时可用变频调速,降低电机转速,达到节能的目的。如果运行中空压机不需要根据风压情况进行调节,一直处于额定转速下运行,光考虑空压机电机的启动问题,则可用软起动器进行启动,至于图纸一事,只要选定软起动器生产厂家,则由厂家会按你提供的电机相关参数进行选配的。具体的控制要求和操作条件,可以向厂家提出技术条件的。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表