[已解决] 在满足,阻抗电压的要求下,怎么估算变压器绕组的高度,及辐向尺寸?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-13 11:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北天门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我刚学变压器设计,在实践中发现阻抗电压的调整较难,线圈的高度及辐向尺寸,老是把握不好,特向高手请教,有什么好的方法能解决这个问题啊?" r% u- Y; @3 }: P, C
0 N2 J- `3 ^9 r6 R
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-17 22:13 编辑 ]
发表于 2007-8-14 14:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没什么好办法,经验最主要。
: w* ]: i7 n" J- B9 X, Z6 U2 ^! i" r! U
还有就是使用excel等实现半自动计算。
发表于 2007-8-15 08:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错。BZ说的没错。一般都是在一定范围微调。大调的话,动铁心直径和匝数。
 楼主| 发表于 2007-8-16 11:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
bdblbyq版主您好,您不是上传过一本电力变压器计算的书吗?
: g# R8 S# F# M( f" M里面讲了如何预算绕组高度及辐向尺寸,公式里有好多经验系数,现在还实用吗?
发表于 2007-8-16 18:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 冷雨秋 于 2007-8-16 11:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 }  m% a" j5 G, X. Y5 gbdblbyq版主您好,您不是上传过一本电力变压器计算的书吗?
; J, P/ B' Z, r# e; O里面讲了如何预算绕组高度及辐向尺寸,公式里有好多经验系数,现在还实用吗?

& d: \9 c% J: |8 n- h/ M书里的东西与实际有较大差距,一般仅作为参考。
) s5 R+ E4 f: p( j& h0 A, J% a% U
0 R' f5 z; P( ?, ?- N* M正如3楼所述,大方向好定,细微的调整更多的依赖经验。5 i; R- M+ C2 |2 f; a% T' N

) ]1 _3 N9 {  m% r7 Y1 n即使有了结果,还有方案优选的问题。
7 A( J" W; s( k$ N5 J
$ M" I/ Y- T4 f5 B3 v3 {. O[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-16 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-17 07:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
是啊,差距好大,比如损耗工艺系数,比书上小了不少~! i0 n' V6 q# K

- b8 ?& Z5 [+ q4 C! ?+ \以前我总是想从别人那多多学点经验,现想来,还不如自己多算点单子,经验是从实践中学来的,不是教来的~~
- ~  T. m% w0 b, l6 Z谢版主良言!
发表于 2007-8-19 09:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那些公式是多年前的,与现在当然有一定的差别,