绝缘导线载流量估算口诀
6 p2 v( K$ C. r+ D h) g0 |
; b; V( ]8 ?7 f. U h
. ]6 |, p% C* e. S/ b" M
1 ^0 x# B' ~9 M9 I& B- T 估算口诀:; V0 ^; F, H l0 d6 [) K" S
* ~: a' q2 V Q: I0 }2 f3 k 二点五下乘以九,往上减一顺号走。& D: r* q0 n* W0 {# }/ R
! f% _1 p0 p% N0 }- v5 ?" _
三十五乘三点五,双双成组减点五。
$ A1 I# }6 ^, S# F+ e
( U& R) I- I" g& o! Y( O7 ] 条件有变加折算,高温九折铜升级。
$ K3 ]: R% z( Z
7 k. S* ^9 {. k9 m 穿管根数二三四,八七六折满载流。 6 p+ ]+ B3 l' o: x9 v. y; d
. N: l" {% W( m
说明:3 R7 e3 J) b6 M. {9 {5 S% ?
9 n9 B( J# s( V' B2 Q2 z (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。$ L3 c0 N N6 } i& u& d7 C: L
2 m( \0 ]- c3 K `' d. J" ]
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。+ N. Y3 I4 t, Q: X$ ^6 I
, V# U3 i+ Y, |4 z( Y& G
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。6 x1 ^$ ?$ g# w+ v( p0 a% w
, w6 H) [9 z2 w* @; X
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一 4 l3 w; c; [4 w9 O# V. E
这是我网上下载的,大家认为这个计算方法如何啊,有没有更好的方法? |