如题,条件:用若干继电器+启动按钮,如何实现让一个二位五通电磁阀控制气缸的自动往返运动?能有几种方法阿0 P: a% m8 v2 B( K9 k" [8 h7 Q9 y
我自己做了一个,但怎么弄都是只会走向一端,如何让其自动往返不停呢?………………
发表于 2007-8-22 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。  b' n! o/ d) M) ]: l/ }( @# f8 V

6 y! a: `( s5 M! R我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁线圈通电时一个位置、断电时为另一个位置,对吗?8 \8 N- j; b) g/ K0 G$ M; N8 K

% C/ H/ ^2 r2 V: x" v[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-22 14:10 编辑 ]
发表于 2007-8-22 17:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
二位五通电磁阀的工作状态是,在断电后的位置为下次通电时的初始位置.如果在通断电中间把位置变化的话,那么通电时的初始位置为断电中间变化后的位置.
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-22 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, D1 q9 X1 c5 e/ ~这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。$ u6 N: p" v3 E. d& R# j
2 w. V) c6 n# z! O
我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁 ...
$ x* f% G$ b& l# E
/ S+ H0 v6 p2 W
正如你所说,气缸默认在一端,我用的电磁阀是这样工作的,电磁阀得电后将会使气缸走到另一端,一旦断电气缸会自动回复到初始位置。我用的是两个位动感应器做的行程开关。因为程序太小了,不值当的用PLC,而我用继电器,却不会画电路和接线了……555555555555555忘记了根本啊!!! # [" W5 }0 V& D0 J2 F; U3 Q- ]
我才毕业,所以做这个不太熟……还请多多指教,能否留下手机或者别的联系方式?9 P1 {8 W/ C/ H" z. l

9 M2 e9 d* V, x0 P$ e+ g[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟们,帮帮呀,真的有点头大,想自己做实验,但时间太少了,马上要交这个小小的方案了阿……5555555在线等
发表于 2007-8-22 22:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #5 liweiproe 的帖子

我来帮你吧!
% G) [. \% U: s  N, X1。先看一下图,理解工作原理。
: E- s' ^" u3 b8 Y$ w) K. K2。图中的DX1为电磁阀的线包(二位五通阀是单控的)。
/ d2 x4 V" ?; O! o3。画的是在直流电源下的原理图,在实际应用中每个继电器和电磁阀的二端必须接上续流二极管,并注意续流二极管的极性!
. z" ?1 u; z1 B; f1 g  ~3 D4。此图只是原理图,它的工作电源也可是用交流电源的。但需考虑各个元器件电器参数之间相匹配。# _9 J3 ?4 b4 E9 @( {4 |
5。不知你选用的二位五通阀是单控的还是双控的?如是双控的,那就把另一个线包接于DX2处(红色的图线)。+ }0 I( l! w" j2 k" J, c. _: Z- |
6。如有不清楚之处,欢迎再来提问。8 r  C* N8 @7 w& k: w+ |9 E/ `/ ]. U- v
- E1 C" H5 D: s' ?$ I% N9 o
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-8-23 00:05 编辑 ]
电路图2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-22 23:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢DX的帮助,太感谢了,学习再学习,怎么加分阿,我现在有点分了,不知道怎么给楼上的加分,版主帮我下……谢谢8 L6 V. c2 g1 T" q2 {+ z
! c3 j6 g2 e4 t1 F* h
不明白的地方还请DX再指教,呵呵,希望我不是榆木疙瘩……
+ L5 {& |0 R% n4 \; R7 H1 J: y. e% W; s, f! k( [
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-23 09:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在整理电路ING  有问题再来请教
发表于 2007-8-23 11:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以下给出气动图和电路图,供你参考。6 S$ B1 s' v2 J( ?

& C' R  G3 D# v8 S' c& N2 c7 ]0 K电路图按国家标准规定的图形符号绘制。
4 C: v, B. V5 K; E7 v其中:# W# ^* ]- R$ e+ }& @; F* ~
        SB1、SB2 — 控制按钮;( D/ A, m) R5 ]) m
        SQ1、SQ2 — 位置开关;: S$ J1 u" F" [' Z1 t- Z/ p
        KA1、KA2 — 中间继电器;
/ t% w- p' ]7 y8 s# h/ t6 x2 l1 o        YV — 电磁阀。! d, t$ f8 q! P+ A& x3 J  u$ @& A
SQ1、SQ2分别置于气缸行程的两个终端位置。: {9 l; n+ B0 R  S1 U! ?% n! S

. \6 N' k5 _5 J% W[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-23 12:37 编辑 ]
a1.JPG
a2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 好应助。 是否有意加入“技术团队”, ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-23 12:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-23 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 a; S0 S' x& @" t2 f- i
以下给出气动图和电路图,供你参考。: j# O2 O+ R$ Y; w( [. ?1 B' _: U3 q3 ^0 Q

' j: ?, l  n1 v, F. q) n$ P8 G电路图按国家标准规定的图形符号绘制。: u2 q! K) X* T3 j/ ~( O. Y1 O
其中:# ]& V6 N' ^" `
        SB1、SB2 — 控制按钮;
1 q' E( M6 G0 y4 V* a) y" ^# Z" ^( H& A        SQ1、SQ2 — 位置开关;
7 F5 u# C) Y2 w( L+ Y2 Z        KA1、KA2 — 中间继电器;
* e; j6 D5 U( B4 H$ Q7 C* a: r        YV — ...

% T2 h/ E7 {1 g  B; S5 Q+ W+ S很是感谢,很标准,怎么我学习的、我读到的图、我在网上下的电气符号,都不是完全一样,前几天下的电气图包也不一样,虽然都能看明白,但不知道究竟哪个才是目前的标准。等下再搜索下最新的,公司内部没有。
. d3 n  t, t4 k0 d( s* V2 _2 |再次谢谢,特别为工作的认真态度感谢你!
发表于 2007-8-23 14:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨

《GB/T 4728 电气简图用图形符号》系列标准

以下是当前有效的《电气简图用图形符号》系列标准,内容较多,你可根据需要只收集那些你工作中需要的部分。另外,建议你看一下《JB/T 2739-200X 工业机械电气图用图形符号(征求意见稿)》,它把常用电气符号进行了综合,比较实用,虽不是正式版,但正式批复后,改动不会很大。,毕竟它是按照现行国标制定。这些图形符号标准本论坛都有。( c9 l% K" o7 p! ?2 {
  GB/T 4728.1-2005  电气简图用图形符号 第1部分:一般要求   ' j& [4 ~0 |. N
  GB/T 4728.2-2005  电气简图用图形符号 第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号   2 @# L+ w  _3 M/ |6 ^+ V
  GB/T 4728.3-2005  电气简图用图形符号 第3部分:导体和连接件   
6 W7 t3 }- d8 l! d  GB/T 4728.4-2005  电气简图用图形符号 第4部分:基本无源元件   
0 S; D  _- |: y% \/ o) ?- S  GB/T 4728.5-2005  电气简图用图形符号 第5部分:半导体管和电子管   
" b1 ~8 i- j9 x/ f/ L' a6 g  GB/T 4728.6-2000  电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换 1 H, x4 O9 H* k' |- p
  GB/T 4728.7-2000  电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件 * x# A/ b% |! Z  q) l
  GB/T 4728.8-2000  电气简图用图形符号 第8部分:测量仪表、灯和信号器件 ' R5 N* P4 j3 J$ i( T, F* _, B
  GB/T 4728.9-1999  电气简图用图形符号 第9部分:电信:交换和外围设备
3 E$ H9 G: M% j3 a' ]4 U( `+ `. |  GB/T 4728.10-1999  电气简图用图形符号 第10部分:电信:传输
; z, V1 o. l( m+ S, ]  GB/T 4728.11-2000  电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图 / r6 V' P! G; o5 R- m
  GB/T 4728.12-1996  电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件
8 e2 a6 g4 v& [3 r% ^% C  GB/T 4728.13-1996  电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢提供5 H) S4 b4 m- G9 \3 W% E
一篇帖子让我学习到很多。再次感谢大家。( V" T! c0 n7 n% l9 D- d
0 _- o( m- y& M+ R8 a
谁还有更好更节省继电器的方法么?7 G6 Z  E: L& |! F% T. V
楼下的 继续  GOGO ……
$ C( L2 s$ q& j9 m+ `
5 _3 n9 P) u4 n, _. ~! |2 D[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 09:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那里买到的都是常开的)所以在最后决定还是采用6楼的电路图了。& N) V) a" M  w5 U1 y* Y% D
* n9 A  W5 n% q9 G0 ?
没有太多的经验,不知道感应开关有没有常闭的?如果有的话,那就是我没买到吧,自己分析认为,应该有的。* O& v6 f' e& x* V- Z% M) p$ F
为了方便对比,把9楼大虾的电路图一并贴在下面
: G0 H: V* N6 S0 o6 r
2 B6 \3 E0 p/ d7 K$ Z
3 X' P5 Z: b( p2 L9 T4 ?我的最终图还在纸上,呵呵,等晚上吧,用CAD画了再贴上.
, P! u3 M& S3 s5 W
  S1 w  p: G$ H$ ]& }, W' }/ T因为这段日子忙着调试另台设备,时间紧张点,(我发现自己天天都忙的忽拉拉的……), o! o, D! F5 i- q
4 f3 Q. C4 p9 F' q, I0 l4 c. G
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 15:43 编辑 ]

9楼的电路图

9楼的电路图

感应开关

感应开关

感应开关资料

感应开关资料

气缸

气缸

二位五通阀

二位五通阀

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 希望你能从三维获得帮助

查看全部评分

发表于 2007-8-24 21:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议使用双控电阀(可以解决关机后,固定停机位)8 i6 y3 {, H" L$ G" }' @5 b4 x
用2个感应开关控制电磁阀2端即可,一个开关控制总电源
发表于 2007-8-24 21:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 liweiproe 于 2007-8-24 13:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 B# `0 f( U3 w刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那 ...
" ?6 ?7 a+ ~9 ?  e! z# {
不一定要局限在气缸用的感应开关,思路放开一点会有很大收获的
 楼主| 发表于 2007-8-24 22:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
14楼的提法可以考虑,下去后实验下,嘿嘿
发表于 2007-8-24 23:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
曾经用过,做机械手很好用
发表于 2008-10-23 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以用定位螺钉而不用行程开关吗
发表于 2008-10-25 21:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
为什么是单电磁阀呢?气动的用双电磁阀+行程开关控制可在任意位置啊..
4 e& x1 m# Y0 h2 X: e3 `
% w6 g  }$ ]$ y9 ~3 \7 [学习啊.