|
|
发表于 2007-8-22 12:25:32
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏常州
针对变压器温升和散热的上述原因,我们建议采用以下一些措施,达到增强变压器散热,降低变压器温升的目的。
1 }. f- V5 u, [; s M Q+ `3 W2 [; V$ N! l$ n
注意变压器房设计时候的通风面积是指通风有效面积,在变压器房土建设计的时候要进行窗体面积与有效通风面积的系数折算。(栅格或金属网罩盖:增量约15%;用栅格加百页窗罩盖增量约50~70% 。' d# x+ a Y/ k% ]7 S* l3 a( L
& ^ r: k' _, I' D6 b4 \9 f建议增大变压器室百页电房门与防鼠档板距离>0.2㎝,以增加变压器室进风口的面积。也可以在变压器室门以外,靠近地面约40cm的墙体的下方多开几个进气窗口,增加进风口的面积。 # }. ?# _/ q5 q9 W
! n+ C* R! B3 H8 D1 X) E7 R
尽量将变压器安装在进风口与出风口空气流通之间的位置,增强对变压器通风的效果。 4 V+ o, |- b% e1 |% t4 h
5 ~$ n9 F5 Z/ V! r
将大容量的变压器落地安装,采用围栏或遮网,进行安全保护,防止人员触及变压器带电部位。这样,变压器就置于室内较低温度的区域,增强了变压器散热效果。
7 w: Q, L% p! S' q4 P! s$ ]' u* j J8 H7 p$ X
排气扇的安装位置应与变压器室上方的出风口离开较远的距离,并保证排气扇与进气口之间的空气对流路径有效经过变压器,以增加变压器散热的效果。
' \( u0 @1 B3 ^9 {) g+ S3 a6 N( \# H1 Z, Z+ z l1 e& c
将变压器室室门上方的百页取消,增加室内有效的对流。- g! E8 G, B, s5 j8 I# S3 |
( `" P& t: N5 |: y) g3 ], m尽可能采用低损耗的变压器,或采用带宽散热片的散热效果较好的变压器。
. X3 d" y3 \' K# ~7 ~. F8 h; c5 ]: t1 A- g% m- D' H+ |
有条件的生产单位,可以在变压器室内安设大型工业风扇甚至空调,以达到增加变压器室散热降温的效果。 |
|