我们习惯都是用希腊字母δ表示厚度,可是2005版的工程制图里介绍的是厚度表示字母是t,不知道该用那个表示?还是这2厚度的含义不一样呢?% s/ H2 w, O& Q2 L8 K
- H1 [; H' H  H8 x9 _, s9 \3 u
[ 本帖最后由 plc 于 2007-8-23 23:01 编辑 ]
发表于 2007-8-23 14:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
δ在图纸中表示零件厚度
/ V) A2 H5 c. y# I- [  {4 ~t一般在冲压件中表示板材厚度

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zyxwq + 2 积极参与

查看全部评分

发表于 2007-8-23 14:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在工程技术中,钢板的厚度是用t来表示的,如3mm厚的钢板在CAD制图中,只要在图上写上t3就可以了。5 ], p3 ^' J. p6 V9 f; G2 z
希腊字母δ应该是个习惯,就像"丝"和"道"一样.
发表于 2007-8-23 14:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意版主所说,δ是旧时习惯用法,t才是标准用法

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
plc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-8-23 14:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我们一直用的是δ呢,没用过t。长见识了
发表于 2007-8-23 14:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
呵呵,还有用S的,我们压力容器上一般用δ
发表于 2007-8-23 15:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这两个是在国标的两个标准中出现的,用哪一下都可以吧。
发表于 2007-8-23 16:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我曾经在机械制图教科书上见过厚度的简写是t,这个说法应该比较标准吧!
发表于 2007-8-23 17:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
过去是δ,现在是t

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
plc + 3 应助,符合国标规定

查看全部评分

发表于 2007-8-23 18:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意9楼的,呵呵
 楼主| 发表于 2007-8-23 18:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢,明白了。 不过我们还一直都用过去的表示法。
发表于 2007-8-23 19:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
机械加工厚度是δ;
- F0 {  z! x8 z1 p+ D+ N+ E标准板材厚度是t;2 l4 _3 f, S2 J! C5 V. k
缝隙间隙是S
发表于 2007-8-23 19:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意楼上的说法,good
发表于 2007-8-23 20:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
现在的图纸当中,用的最多的就是δ了,至于用t的,我暂时还没遇到过
发表于 2007-8-23 21:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
t在冷轧钢板的图纸标注中常用
发表于 2007-8-23 21:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
l在80年代厚度就是用"t"表示,80年代中后期,(哪一年记不清了),国家标准又规定厚度用"δ"表示.2003年新国标又改为采用"t"

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
plc + 3 应助,符合实际

查看全部评分

发表于 2007-8-23 22:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
机械加工厚度是δ;标准板材厚度是t;缝隙间隙是S
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
本来很明白的,被16楼和17楼说的我又晕乎乎的了,如果国家标准是t的话,也就是说δ和s都是习惯用法吗?那位朋友有关于机械制图中厚度表示的国标啊?  @# y2 D- B; m9 B; x' f% k
  G5 U1 V$ @% g* B
[ 本帖最后由 hbliaoyuan521 于 2007-8-24 13:46 编辑 ]
发表于 2007-8-24 16:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
学习,一直爱不清楚呢
发表于 2007-8-24 19:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
两个都是国标的东西,无所谓了
发表于 2010-8-6 22:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
10mm的钢板能用t10来表示吗??
发表于 2010-8-9 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看来我的认识也有错误!
9 b$ k8 m' _# ?我以前一直把薄板件(小于10)用t标注,厚板(大于10)用δ标注...
发表于 2010-8-9 10:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了!!!
发表于 2010-8-9 11:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
新国标是厚度用t表示!!
发表于 2010-8-10 10:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意24楼的说法