QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4740|回复: 2
收起左侧

[讨论结束] 求助--谁有MCC柜的技术参数

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 08:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有谁有MCC柜的技术参数呀,我要写技术规范开请购,可是不知能在哪查找相关资料呀,各位前辈有谁能指教下呀,感激不尽呀!
% B" m; h2 G. B1 h) @( S5 W! ]2 U
) n: u# X+ g2 U1 i6 V$ _[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2007-8-30 17:44 编辑 ]
发表于 2007-8-30 08:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
MCC柜技术特点
) a5 T- O) r! V+ L$ z' d( Z, M. R·最新型GCS抽屉式结构
1 m( t, n0 k  d) G4 H·单元任意组合) L, P7 |8 l9 _* H* L0 x
·同容量单元具有互换性) q3 T' C$ q9 f7 {
·具有“HOA”控制功能
6 Z4 x+ t. V! v3 p" |! ^6 b·大功率单元可实现顺序软启动功能# s" y2 P$ U  }1 X5 p; y
·具有过流、短路等保护功能* o% H- L4 n0 ^
6.8.2.2 MCC柜技术参数/ c1 P7 J! X, m! V1 ^* w$ }
·输入电压:AC400V、3相
. f4 q6 D/ ^( g( V+ f& @·遮断容量:45KA
5 F/ I# k, N: `5 f) E8 t- S% O; C8 Y- _( C+ I- h
不知道以上这点信息能否满足你的需求,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
huangtsgx + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-13 13:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7.1.1  设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。5 N" T5 z, S8 o* Z! A
这些标准是:( U( s- a- a1 R6 u3 w5 ^  F
GB7251    《低压成套开关设备》
! w' `2 {6 w, l4 ^3 ?- A/ VGB9466    《低压成套开关设备基本试验方法》
, {- f- i) V" _7 e" p) tZBK36001  《低压抽出式成套开关设备》
( `; l( H/ e5 {2 \IEC439     低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准
$ V- t& a! z2 B  I1 k/ ?盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。
0 l( ^7 p: \# C7 z4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。
8 t0 ^& t# y. f4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。
1 q( H9 p. a; o4 f# t4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。
* }# g. Z. T+ J6 ?4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。
, N  ~) o* t" h* a" n/ C$ u4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。
% m( h4 H3 v% {! R+ `4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。
3 Z) L" }6 s: f8 Y4.14  所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。% |' b+ U% F' O  c
4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。) L' k2 E0 q/ z; g4 d' D
4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。
: {  y4 M) }4 B% R( _( N6 f5 d4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。
0 j9 ]1 q7 R0 X  k. i8 w4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。4 K4 N0 ?: t9 N
4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。2 W8 F4 U/ U* ~6 j' L9 ~
4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。& ]. d% D7 [$ V' Z3 E
; V6 {$ }8 V; ]/ d* v8 L) h. J% f
4.21  装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。
" \1 I8 T; ?8 }( |8 i8 T' H- G2 L4.22  柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。' H2 r' Q# {: m5 P
4.23  主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。8 @) D0 }% U3 G/ G+ T) F
4.24  电缆小室应有足够空间便于电缆接线。5 T% I' C8 C" l( t  L" C" O
4.25  当开关处于试验位置时,柜门应能关上。9 p* K. G  l. k$ f/ z# ]1 ]: a2 X
4.26  无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。$ @) F, o, u) X1 U. _- F
4.27  控制电源应与一次电源可靠隔离。
* S( E1 g+ f& z5 o- ]: F4.28  抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。
# f, C2 F) h- c  [9 \: o7 _4.29  柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。
8 C* o" ?/ g* j! J9 B4.30  柜前后应先用不锈钢做标牌。
! |1 y  p$ E- Z8 S; O: U  C+ E7 R! `4.31  工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)
2 \* O" Z  O0 D7 l- X# R4.32  低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。