发表于 2008-2-13 13:50:12
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
7.1.1 设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。! v% S G8 [: t/ L- s- r# G" L
这些标准是:. _- T5 c+ m4 E" W
GB7251 《低压成套开关设备》& }, s* I! H% j" U$ v
GB9466 《低压成套开关设备基本试验方法》( r9 i3 H' |' v. h
ZBK36001 《低压抽出式成套开关设备》$ d( [/ D+ b4 C' V
IEC439 低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准
: v9 R8 F* ~' k* s9 |盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。
5 r% s# J) t. d4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。
" m: `; e v# I: o6 y) H2 x4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。( N! Z- N- }5 |# \" v' f: }# T
4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。. j2 o- H, H: ^: P1 \
4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。6 N9 [) M0 }# @. o$ y
4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。
* u% \2 a( c& }$ v6 w& w4 w8 {4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。
2 y$ D; H: u( i7 C% t. C. S* ^4.14 所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。) y0 F4 r% j$ T, r. f9 s, a
4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。$ E3 e0 ~4 Q ^- ?1 p
4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。
0 `' H* a: w/ V4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。
5 o E. L8 p8 f: a4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。
3 n" a3 j/ f* W9 @4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。( z8 T5 Y0 }: J! g9 e3 q6 b9 D
4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。
3 p0 m( E5 x& q/ ]( u! [1 N- m( _
3 P4 K! W2 r! _, f4.21 装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。
9 ~2 u. Q1 x( V1 Z& Q. X. I, _7 {! [4.22 柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。8 L* j+ _ e" \
4.23 主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。
" S, k0 r! h a5 r& V/ Q, @4.24 电缆小室应有足够空间便于电缆接线。
, M. v$ l( V1 b5 f; a% _) o- M4.25 当开关处于试验位置时,柜门应能关上。
' q, Q1 ~ x& g1 V; W {7 R2 A. F4.26 无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。8 p- n2 c R: s& j, W2 m7 | w
4.27 控制电源应与一次电源可靠隔离。
4 A H9 v' o) Y C0 d. V4.28 抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。$ v; A2 g6 t% [
4.29 柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。# [3 t. j" X% Y$ w$ R4 H( i
4.30 柜前后应先用不锈钢做标牌。* v( M7 m v) {6 h5 b9 R% p
4.31 工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)
; J1 b$ T g- K9 _4.32 低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。 |
|