[已解决] 变频器与电机选配?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 17:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一设备,电机三相380V 功率2.2KW,由于在工地上经常大范围走动
7 P0 D( T9 i! `2 N使用三相380的电源不是很方便,现在改成单相220V的电源。如何
" K  N; \# y# \5 t改造?以下是我的想法不知对不对。
: u& H# J4 w( T1)选用变频器:输入单相220V,输出相220V,如三菱的E520S-2.2KW.( P  W9 h. o( J' @& l% K) G, J
2)现在的问题是:原来的电机要不换要?这种改造方案可不可行?
) J% y* S5 d% u* `" l
( t/ J* ]* ~. |) {4 {, v[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-9-11 21:39 编辑 ]
发表于 2007-9-11 18:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然是可行的,将以前的380v星形接法改为220v三角形接法即可,这样可保持输出功率不变。
/ Z0 }3 a9 r" v我们曾经这样用过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-11 21:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 #2 zzj6886 的帖子

谢谢你的解答!& y! A: V& L4 m  k! J
如果原来的电机是三角形的接法就没办法了。是不是这样。
8 m, C3 e1 x* J9 F不过一般来说3KW以下的都是Y接法。希望是这样的电机。
发表于 2007-9-14 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
4 _# p% E- M0 F% t! [( e你可以设成380v
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 nomad 于 2007-9-14 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 `& Q3 Y1 V% A, V& N4 o, E5 ~三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
, J7 d  W# x' ?; ?; [2 b# ~你可以设成380v
# H6 v/ L8 l( B5 \- x

2 a, A" Q$ s5 h" S: h谢谢!
- S  h& [. ]* L5 q但是变频器输入电源电压220V输出电压为380V的4 k, P0 \% Y) W9 |2 J8 b
变频器好像没有找到相应的型号。据我差的资料
, @- D+ u; R! y4 M) h0 T没有这种变频器。调整PR.19这个参数是没有用的。
3 y8 x7 L1 |. F0 F& q: Q还有如果小型电机的功率大于2.2KW,也没有找到7 X. E% i' o& j
与之相配的变频器。
发表回复