发表于 2007-9-13 11:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在要用一台冷水机组给五块铝板降温,铝板尺寸为1500X800X95,冷水机接管路到每块铝板,铝板里埋有可通水的铜管,这样组成一个冷却循环系统。' W9 I; t: L" c( I+ k/ l
现要求把五块铝板在5分钟内从60度降到50度,冷水机组里压缩机的功率是多少?如何计算?
; ], h  |# O- I2 _6 X: g- J$ M请给出祥细点的计算方法和公式,谢谢了!!!!!!
发表于 2007-9-13 12:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
初中物理好像就有介绍吧,
  N# ~3 L" Z, M总热量 = 需温升/降的质量 x 比热容 x 温差。
" |$ T+ W+ I. E8 z) ]* {
/ ^4 l. Y$ o8 D! C1 X% p0 q4 \+ ?冷却功率 = 降温的总热量 / 时间。" e$ d( L# j1 |
: R( d* M; d8 Y7 E/ T
你用铜管进行冷却,有个冷却效率存在。关于冷却效率你可以查相关资料得到。! X; N1 Z3 a7 h% B
这样你就可以得到你想要的实际冷却功率,再与冷水机组的铭牌参数进行对照,最后得到你要的冷水机组的功率。
! ~8 g* g9 d  M1 Q1 }
& Q* k9 p' D% C冷水机组中的压缩机同样也存在制冷效率,考虑进去基本上就有结果了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 积极参与

查看全部评分

发表于 2007-9-13 15:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先算出1块铝板5分钟从60°K到50°K需的热量: Q=C m (t1 - t2)( X0 s, h: w1 S) b9 B
    式中:C---铝的比热,kJ/(kg ·K) ;   m---铝板的质量 ,kg ; t1=60°K ; t2=50°K. 9 l" D3 M% R( `2 |" z* N, S
2  算出5块铝板所需总热量。
* D! i# T' u3 _$ ~- `3  已知5分钟需的总热量,求出1秒钟需的热量,就可得出以W为单位的功率,因为 1 W =1 J / s (1瓦=1焦尔/秒)。, m, i1 K/ I) \2 g) e% W3 ]" j+ q
4  算出来的是冷却铝板的功率,还要引入效率,最后再算出冷却机组的压缩机的功率。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 积极参与

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-16 10:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢大家的分析,不过你们说的计算方法我知道,你们的想法过于简单,这些只是学校里书本上的计算方法,实际应用时还要考虑一些因素,比如
% P- t' ~& q* e1 o1 `0 t5 E3 ]! y1、你冷却的五分钟内铝板自身也在散热,这五块铝板的面积很大,自身的散热能力是很强的,这部分怎么算???
; A& d# d$ @0 B, r/ C! ]2、我是很水做为冷却介质的,水在管路里和铝板有个热交换,这个是由铜管与铝板的接触面积决定散热量的,这些该如何算》??