发表于 2007-9-27 18:00:25
|
显示全部楼层
来自: 中国山东临沂
线径的选择
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。0 [: d5 J( Z7 p$ w& R1 w s
7 L% p) t2 J3 d( w1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
6 }% ~$ F6 d$ p2 }7 ^. F i3 i# ? 10下五,100上二,
' U5 B9 N' p3 d 25、35,四、三界,.
/ n. D2 X4 X0 z, a$ R" j% u 70、95,两倍半。* h0 K( D9 |+ W( @) ?4 [" _9 C
穿管、温度,八、九折。% P7 o9 m9 b2 _" u( v9 m0 P
裸 线加一半。
! t! k3 u* v' ?6 V6 F' I 铜线升级算。( F6 x) ^1 `- V
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:) X; F1 J: F9 u p; T3 |0 U
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
1 @4 `. y1 o7 H& z, g- S (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
9 J* M) q; p$ |& q; s 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
+ M+ {1 h: H2 D* T ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ~; k r9 @* Y- L% F
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
1 X" I* ~* @" c8 B9 j3 u9 A9 U5 b& k 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。, T4 E8 p6 m% x5 k" R
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:, n% L2 z4 E+ K1 a- m
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
^ I$ ]9 v0 G2 Y( r \5 n当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;# T& F: u/ K7 D. _) V/ m
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;" I3 J' V- h: c. g
" a2 Y& t" _8 g, x4 L5 B' B$ G
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。9 I5 b# ?: F* x; G% [) B, r) Q5 c
) p' d( o# F9 L1 }( C `$ p(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
& j; }' j) N, f- i2 w关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
- n9 I4 m: W) O6 d# }: D& b1 z例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:- z( x2 C; G4 K) k7 @( N
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 |
|