QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 3127|回复: 10
收起左侧

[讨论结束] 变压器高压端烧毁一相保险.

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-25 17:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们单位1号变压器烧毁了6千伏端保险一只.这是第二次发生这样的故障了.想请大家帮忙分析一下的....
  D# Z  ]) [# F% }* Z& Z   先行谢过..
发表于 2007-9-26 01:25:32 | 显示全部楼层
请详细说明保险销毁时的情况,包括使用环境、负荷、保险的参数等,以便分析。
发表于 2007-9-26 07:47:33 | 显示全部楼层
我的高压开关柜10KV到计量柜有一相保险也烧了两次,电表缺相计费,换过两次,现在没问题,也找不到什么原因。
 楼主| 发表于 2007-9-26 08:29:14 | 显示全部楼层

回复 #2 lonning 的帖子

变压器的型号是SCB10-2000/6.高压侧电压6000V,额定电流是192.8A,保险为250A.保险烧毁后表面有细微的裂纹.从上至下..标签纸变色了.显然是温度很高..所带负荷都为电机.长时工作.保险烧毁时正是正常生产过程中.一台220KW的水泵电机和风机是使用软起动并带有保护功能.其它包括主付跨照明和各类30KW以下的电机...发生故障后.将高压侧保险全部更换了..投入运行后很正常.
) {6 ~/ r( g9 E  K6 b6 k" z7 c# f: w5 T: I7 s
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-27 19:25 编辑 ]
发表于 2007-9-26 22:23:51 | 显示全部楼层

我的看法

1。假设保险丝的质量是OK的,那么保险断了,说明电流一定是大了,你可以在以后停下来的时候,安装电流记录装置来观察电流。
/ b. l+ `/ ?4 Z1 w* J2。从你负载来看,这个2000KVA的变压器应该是够了,所以估计是保险丝的质量不是很好,建议用更好品牌的试一下。
- s% {' p- e0 ?! ?% G& @* D3。如果确实设备很重要,建议以后改成微机保护装置加断路器来代替目前的保险丝加负荷开关。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-27 09:22:21 | 显示全部楼层

回复 #5 yaojinzhang 的帖子

谢谢您的回复..2 Z1 X- Z( h, t$ |
     今后我会注意保险质量的..
发表于 2007-9-27 18:06:05 | 显示全部楼层
原帖由 hhg1112 于 2007-9-26 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- @5 x) j( p" N& p  p$ H2 Y  G' p变压器的型号是SCB10-2000/6.高压侧电压6000KV,额定电流是192.8A,保险为250A.保险烧毁后表面有细微的裂纹.从上至下..标签纸变色了.显然是温度很高..所带负荷都为电机.长时工作.保险烧毁时正是正常生产过程中.一 ...

6 X4 P- @0 j  W' s$ c* [3 E; M+ d6 q  M; t; O
变压器高压侧电压应为6000V,不是6000KV吧?
发表于 2007-9-27 19:26:47 | 显示全部楼层
原帖由 一见 于 2007-9-27 18:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( {; Y2 `! Z* P! ?) e# r% A
/ ?( D1 o0 z+ C5 T6 c5 f' x2 z  ~$ D1 w* z; Y; m: O3 N5 S7 }" B) b
变压器高压侧电压应为6000V,不是6000KV吧?
$ T6 O7 s& t' i* l
已更正
发表于 2007-9-28 13:23:45 | 显示全部楼层
我们这上星期正好出现此种现象,最后查到的原因是用电器的总用电量超过了变压器的供给量,因此造成了高压保险烧坏。
 楼主| 发表于 2007-9-28 15:23:15 | 显示全部楼层

回复 #7 一见 的帖子

是我打错了..谢谢您的提醒..也谢谢版主的更正....
发表于 2007-9-28 16:01:23 | 显示全部楼层
1、从你的相关信息,变压器属于降压变压器,高压侧单相保险熔断,还应从熔断器选用、负载性质来考虑。
3 j! H" M/ X/ A' k) Y     首先,对于变压器采用熔断器来保护,熔断器的选用电流应大与或等于接近变压器的额定电流。从提供数值来看,满足要求;其次,考虑负载皆为电机感性负载,应考虑自启动或最大电机起动电流产生压降,对变压器运行状况的影响。
8 x/ C3 U, e5 ^: S2、如有测试手段,可以监视熔断瞬间电流数值的变化,但是楼主那里可能不具备条件。8 U: Q" I; U& g4 `) i
3、从熔断器的本身进行分析,如果经常发生在同一相的话,不一定是熔断器质量原因。建议从变压器自身或其他相关联因素分析;
5 m6 f" H% f5 ~; x( p4、配置熔断器作为变压器保护,其高低压熔断器的时间配合关系应满足低压侧熔断器时间小于高压侧熔断器时间,从此可看出,低压侧动作应在高压侧之前,所以这种配合关系不能满足。4 b! g1 \- O0 \0 P# A* |
5、建议不采用熔断器进行保护,可以考虑高压断路器,配合普通变压器主保护即可满足要求。! N! j2 e9 [( _

+ @, T4 ^, T' p8 J9 f" k! g[ 本帖最后由 wfy2618 于 2007-9-28 16:47 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表