[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。/ V& X: Z$ Z) b# v& g( V3 C
铜线电流承载能力:  v: N% S" f1 K" u7 [2 x
10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2 * G" N" `2 b6 c% g) b
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,
8 v; u& T- D+ ]. }$ k' _% ]! i5 f% I16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. V3 `0 ^, ^5 G$ n  c请问铜带算电流时,有没有公式的阿
, [! U, H1 @! @$ A8 y3 i
P=1.732UIX0.8 : A7 o4 H: K& X# c
算得I=45.58A
( Y% M1 S. I( P, R. [8 [一般铜线安全计算方法是:
+ _( L! X1 w0 W) O% X2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 & x4 z) ~6 q5 j9 `1 R6 Z- s
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 1 k  M( k9 D$ v
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
% z$ W2 R$ t% R# Z. E10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。   P! ?2 t, m: r6 i4 d
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 0 z* u4 F0 S( S  c3 Q
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层
估算口诀:
$ x! M  c+ C" B; A+ v- F二点五下乘以九,往上减一顺号走。
0 a6 x& J- q7 h; ^7 L3 T; k+ H三十五乘三点五,双双成组减点五。
6 o. ]" F( b' ?0 C, O6 }: ~条件有变加折算,高温九折铜升级。
# e7 @# f" N6 y. h4 F) v穿管根数二三四,八七六折满载流。 : Y- _( z* t0 a
说明:
7 w! U! |, A0 y& s(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 3 c0 q  J5 o' Q! q5 c9 \8 ?
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
4 L5 U7 U5 h3 x1 T“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
/ f1 x9 v9 W3 S3 \: e- [4 W“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。
% U" p; _0 A% I( h实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。2 M6 a4 v5 T( j: [
% A( T5 n6 Y# }* _. }+ I
我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。
! U8 j( x& O- P0 \6 N! S就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。
. Y* {  A# }  l, i4 u! ^3 T/ U/ k至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。