[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。2 O. T9 Y9 V' K3 j" _' Z0 g
铜线电流承载能力:
5 x" v3 E# p0 R  A10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2 ; z6 _+ J* @( T9 u3 U5 B4 t' h
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,
! P' ]1 P" T! n" V" v; ]* t# z16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* {+ y5 K& ]' h5 q' G
请问铜带算电流时,有没有公式的阿
3 b, f6 d# Y8 n6 n4 A
P=1.732UIX0.8
; C+ C$ K* \4 l5 p算得I=45.58A . ~+ j$ A2 `. Q/ H7 w2 |) f( e# u/ x: Q- e
一般铜线安全计算方法是:
& ]$ T# _3 r- K: u2 M3 K2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
+ ?2 V6 ]: V+ ^$ n4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
& Y1 [+ b& {/ e" z4 S/ E6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 2 ^* m) f' p' {- C+ N% M- W" F( V
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 : L' p4 j1 v) @: W$ R6 E; O
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
8 v) p9 Y, E" S% ~9 Q8 _25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀:
! ?8 \) }3 O$ [) }4 B& N/ e二点五下乘以九,往上减一顺号走。 + M1 @. b& Y' t2 r. d% z6 a! J$ O. _$ o
三十五乘三点五,双双成组减点五。
" g5 X8 _2 U- z7 A" |* n条件有变加折算,高温九折铜升级。 / h2 J& A5 x: m4 a, u
穿管根数二三四,八七六折满载流。
, G, ^: Q6 g+ W7 z说明:
4 q, I/ y5 y0 h$ z(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 7 e$ s/ W0 Q! h4 }' ]' |
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 / S& F% ^1 |$ S$ `" d* l+ \" D& j
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 ' e( X0 b5 Q' \. I+ Q" q6 v( D
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。* c& m6 R" i0 x5 P! C0 K
实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。5 \& I8 M+ j* c2 T( o) y' h

5 `$ S3 `4 A5 V- R: |/ f4 Q我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。
" h4 P2 L3 K6 a6 X6 M就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。
* z" ^# c6 W* w! x; g- r至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。