耐压机. 耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲,耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准的测试仪
7 t, U6 J- D! C! X u' H 耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时,技术规格不同,被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设备,耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值,基本规定是:以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。按照IEC61010的规定,测试电压必须在5s内逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s,此时所测回路的漏电流值与标准规定的泄漏电流阈值相比较,就可以判断被测产品的绝缘性能是否符合标准。测试结束后,试验电压必须在规定的时间内逐渐地降至零。
0 o2 i9 i: G1 ]0 w9 B! E+ }- V' H# k. }/ K' Q
耐压测试仪操作规程 9 ^' {4 i; K e3 ]% ]
" M0 o: {' J; J1 Z
一、 运行检查测试 ( c4 ~# }7 R7 z' g" @. h: `
1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线。
' X- X4 y% A3 Y+ ]- o2、接通电源,将仪器、报警漏电流设定在 5 mA。
- k5 D" L/ L, {" F% a3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常。
! {3 ~% j( a' Q5 s! {+ ^4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修。 * ]% c) n2 ]# E, O
二、熟悉仪器的各项性能及操作要求,应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作。
. N/ \ x0 _) R- M三、操作步骤:
' _7 Y1 f* l0 p% b8 |6 {( r3 G4 V操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作。
7 X0 i' e2 \, E' U1 U 1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准。
" V1 X$ p7 N4 k! a7 {2. 连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关。
8 g! G7 S8 [6 G) M+ }* ~9 ?3. 设定仪器测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒。
& d* @ W+ P; N# D) O8 A4. 将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片。
; _4 b- o1 b7 K# v2 c* x0 Y- h$ W5. 按下启动键观察测试结果,在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格。 - b, c, j$ Q# G: K" |1 E/ @
6. 如果被测机型超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机型为不合格,按下复位键即可清除报警声,再测试时应重新按启动键。
! c2 I7 k; C' c; a5 ]四、使用注意事项:
( b8 V; g1 \' X& t- M1. 操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险;
; C5 ^0 Q5 ~' V# r- j2. 仪器必须可靠接地;
. e6 H" u _# A% y, ~( }. b3. 在连接被测体时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态; 8 c0 T: E% e) f: a8 f+ R" S4 Z
4. 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;
9 ?9 \# A% _, z3 Z5. 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
3 R5 y1 ]; X' k' Y" w: U6. 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外;
- b2 s" v o; |/ r) z7. 测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;
# l# p" E1 r2 |6 N$ x% [8. 排除故障时,必须切断电源;
, r, E3 b3 M4 m: G7 l5 i* @& G; \9. 仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。
% X. r7 |' j' Z* p) P* f8 i( ?5 K10.仪器避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放。 - i# w" _) \ A! G, C' x: R3 e
五、注意仪器保养,操作人员离开岗位必须断开仪器电源。 |