发表于 2008-1-16 18:02:50
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
冷拉来自 维客2 v" T) ^' R; t2 {6 S1 R
Jump to: navigation, search2 d2 f2 q: ?9 {/ l3 b, `/ C
9 h5 ~$ R. _" a0 ?; t N+ ?% x) [( K
( U0 p6 y& ]- p3 Q* V* e! d
冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的。
$ N+ P3 K& F, I
( c& I) [" K. j& D/ g0 s钢筋冷拉概念:以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形的做法叫钢筋冷拉。 ; b; E! V, F1 h2 K/ Q
6 X8 v* q* |1 s* Z+ b1 z
1. 第一次冷拉效果:
! O+ P" k# |2 W取一钢筋对其施加拉应力冷拉,钢筋会发生变形(并作应力——应变图)。随着拉应力增加,钢筋内部承受的拉应力逐渐增大。当钢筋内部产生的拉应力超过钢筋具有的屈服点A,而达到C后,停止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢筋已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力——应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。
* k1 Y( ^3 G& d$ C( q0 q2. 第二次冷拉效果:
1 F8 N r: _8 e+ S& e+ L9 \* g重新施加拉应力,将钢筋拉伸到破坏,应力——应变图出现新的变化,新的屈服点在C点附近,明显高于原来的屈服点A。这个变化说明,钢筋的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢筋的强度得到提高,这一现象叫“变形硬化”。 8 }( O8 J! G, |& |8 y: g6 p' e* c$ Z) i+ z
经过以上两次过程冷拉钢(筋)制作完成。
8 N- ?8 c: p2 T3 ]
) e4 w3 U G1 J% k: H3 F, E另不同情况的冷拉控制: 7 i: `- {' e, T7 N! T8 \6 o
1)冷拉应力控制的情况:
; c, l1 Y* E# n- Y) x1 L0 G9 p对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋和5号钢的钢筋,在冷拉后,作预应力钢筋使用的,要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查,最大冷拉率超过了规范规定(表3——1)值,还要再进行机械能实验。 , d" H" ?5 p$ r. F
2)冷拉率测定控制要求:
# G# z9 t: {3 z. N+ w& E2 v5 o( y以冷拉率控制钢筋冷拉时,控制值要由试验确定。试验测定时要求:同炉同批的测定试件,不能少于4个,每个试件都要按规范规定的冷拉应力测定相应的冷拉率,并取试件的平均值作为该炉该批钢筋的实际冷拉率。如果钢筋强度偏高,,平均的冷拉率低于1%时,在钢筋冷拉时,仍要按1%的冷拉率控制。
+ A9 P1 O) @6 `" w1 U6 i' ~' p3)不同炉批的冷拉控制:
1 b- d5 J& N6 l) V对于混杂,分不清炉批的钢筋,冷拉时,不能用冷拉率控制,而且要冷拉多根连接的钢筋,每根的冷拉率和控制应力都要符合规范规定(表3——1)。
8 `6 {* L! D* U! h4)冷拉速度控制:
& r$ N2 Z& Z) i) p要使钢筋充分变形,就要适当控制冷拉速度,一般以0.5——1.0为宜。同时要求,冷拉到规定的应力和冷拉率以后,随即停拉2——3以后,再放松钢筋,结束冷拉,以给纸畛浞直湫蔚氖奔洹?
3 m7 g3 k* |- c7 B0 z* y T: ~5)冷拉控制方法: 4 T. k6 l7 c0 d; k4 Y
冷拉时只用冷拉率或者冷拉应力控制叫单控,冷拉时冷拉率和冷拉应力同时应用,称为双控。采用单控,施工简单方便。但对于材质不均匀的钢筋,不可能逐根试验(逐根试验,费工费料,不可能这样做,有的同一根钢筋冷拉率也不一样)冷拉质量得不到保证。双控方法可以避免上述问题。冷拉时,对于控制应力已经达到,冷拉率没有超过允许值的,可以认为合格。但是,如果冷拉率已经达到,而冷拉应力还达不到控制应力,这种钢筋要降低强度使用。对于预应力钢筋必须采用双控方法。 |
|