曾经想过一个问题:直流电源正,负级对地电压是多少伏??
1 k9 f: ?- B+ c# E5 k2 P+ b& w今天有幸一试:测直流屏电池组电压237V。正极对地120V,负极对地-107V: ~% r# P4 a& x7 V+ b
不知我测的对不对,为什么会这样(为什么不是像交流电那样相电压对地220V,零线对地0电位呢,)怎么不是正极对地237V,负极对地0电位呢?( O+ \7 }3 T' {0 c% c2 F

8 b4 x/ h/ F. M# @8 ?# ?[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-25 17:27 编辑 ]
video_524_small.gif
发表于 2007-11-25 17:20:53 | 显示全部楼层
基本正确,直流正负间240V,正负对地都是120V,负极是-120V。
发表于 2007-11-25 18:35:04 | 显示全部楼层
交流220V零线在变压器端是接地的,即交流380V供电变压器是星形接线,中性点是接地的,就是零线。而电厂的220V直流系统是在电池中间接地的,所以是正极对地120V,负极对地-107V。而通讯电源是-48V,因为它是正极接地。
发表于 2007-12-2 00:00:47 | 显示全部楼层
交流电220V中的零线是接地的,零线跟接地是直通的,而直流电正负极都是带电的,跟对地量当然有电压
发表于 2008-1-25 13:54:26 | 显示全部楼层
原来如此啊