[讨论结束] 怎么样开启电机才合理

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 20:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天我开启液压系统的泵站,发现出了点问题
0 D5 b. A! `& \! A/ c0 [& k. w原因是我把电机组同时开启# v7 j5 n9 R6 M4 ~: ^' ~
可我不明白 液压系统, 跟电气怎么都出问题8 }, A, @, d& Z
6 I; s- O( U+ r$ Y+ Y' V
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-11 21:24 编辑 ]
发表于 2007-11-21 20:28:02 | 显示全部楼层
相当于带负荷启动!电机先转,在带负荷。
 楼主| 发表于 2007-11-23 20:57:33 | 显示全部楼层

没看明白

麻烦你说的详细点好吗? 我师傅给我解释,我都想不通
发表于 2007-12-19 13:48:02 | 显示全部楼层
你先说明白呀?一般液压系统直接开机是要等油稳上来的.不过你说的我没有明白.
发表于 2007-12-19 19:10:23 | 显示全部楼层
问题不是很明白!请详细描述
发表于 2007-12-21 16:03:08 | 显示全部楼层
先电机空转,看负载需要决定
发表于 2007-12-21 22:26:07 | 显示全部楼层
一般都是先开循环泵,再开液压泵吧!
发表于 2007-12-23 17:15:31 | 显示全部楼层
都是先开循环泵,再开液压泵的!
发表于 2007-12-24 19:53:18 | 显示全部楼层
现检查电动机的油位、盘车看是否盘动。不能带负荷启动电机。
发表于 2007-12-26 05:45:42 | 显示全部楼层
我公司直接开液压泵,油温到设定时再开循环泵,楼主所问题不详细,请详细叙述。
发表于 2008-1-2 17:42:30 | 显示全部楼层
要先吃饱才能干活啊  嘴里塞着馒头 怎么干活啊8 I4 B& P" m0 c- v% ?
收队!!!
发表于 2008-1-11 07:42:23 | 显示全部楼层
应该就是带负荷启动造成的吧
发表于 2008-1-11 11:23:04 | 显示全部楼层
电机启动时只能带很低的负荷,稳定了之后再将负荷加上
发表于 2008-1-11 11:34:01 | 显示全部楼层
液压泵电动机组启动时其液压系统的溢流阀是打开的,液压油直接流回油箱。所以,所有的液压泵电动机都是空载起动!电动机组的启动,正规是第一台投入运转后再启动第二台,就是前一台启动完毕再启动下一台。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-29 16:17:19 | 显示全部楼层
问的不清楚,出了什么问题?  
8 `& {# X6 B4 C& X7 P) }+ |. R是不是油压冲击出现瞬间高压了,就像需要软起一样 ,瞬间扭矩过大引起电流过大等电气问题,瞬间压力过高引起其他液压问题  。。。。。我做液压的
发表于 2008-1-29 16:54:19 | 显示全部楼层
阿??有关系的吗??是你本身电机系统有问题吧
发表于 2008-2-4 22:05:21 | 显示全部楼层

回复 16# 的帖子

在启动液压泵的驱动电机时,液压泵不应带负荷,可以设计一些保护,避免因电机带负荷启动而损坏
发表于 2008-2-4 22:55:55 | 显示全部楼层
开机前应将压力调到最低,即溢流阀完全打开。# ]) i* t1 W- `# k2 ^
溢流阀分手动调压和电动调压。+ R# t1 [% J  `( c& J1 y! P
液压泵站如果是由多台泵组成的,电机因依次启动,最好不要同时启动。- U/ S" l5 _$ P9 o) f
电机启动完毕后,可将油压升至工作压力。
) ]5 F  @/ ?% j" m这样启动油源可减少对电网的冲击。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-5 13:56:40 | 显示全部楼层
电机在启动时,转速是慢慢加起来的,但一开始就带过大的负载,那么他的功率就不够,自然就会出现问题了。