高低压开关柜的柜体有采用冷轧钢板的,也有敷铝锌板的,前后柜门一班采用冷轧钢板。防腐性能后者好,各位同行采用的是哪一中,使用情况如何?
发表于 2007-11-23 21:31:34 | 显示全部楼层
不太懂这玩意,只能帮你顶一下。我所见到的是室内用高低压开关柜柜体是冷轧钢板的。
发表于 2007-11-24 12:07:38 | 显示全部楼层
敷铝锌板的基材是什么? 还是冷轧钢板啊,只是外表好看了点4 ^3 j3 S3 H/ Q& y5 v/ Y% S' L/ }
为保证强度, 尤其是现在对内部故障试验的要求提高后, 钢板只能是唯一选择
发表于 2007-11-25 20:59:03 | 显示全部楼层
目前来说KYN柜一般是敷铝锌板,不用表面处理,它的上面有一层膜
发表于 2007-11-29 23:56:26 | 显示全部楼层
一般用的是2mm厚的敷铝锌板,有的地方用两层,前、后、侧板一般用单层的。
 楼主| 发表于 2007-11-30 20:25:39 | 显示全部楼层
谢谢!现在的最厚的板时2mm.敷铝锌板的价格高。
发表于 2008-2-14 15:42:53 | 显示全部楼层
我们要求使用敷铝锌板
发表于 2008-2-14 17:24:28 | 显示全部楼层
市场上多见的是冷轧板制作的柜体。
发表于 2008-2-15 12:48:38 | 显示全部楼层
10-35kv开关柜敷铝锌板用的比较多,美观、结实!
发表于 2008-2-16 17:09:46 | 显示全部楼层
也有的低压防腐柜采用工程塑料的