我是做电力变压器质检的,最近一段时间生产变压器的低压直流电阻不平衡率总是超标,相电阻大于4%,线电阻大于2%了,经过我们排查最后确定在低压连结铜排出了问题,经实际测量,铜排电阻系数达到了0.04125欧/M,不知道你们遇到此种情况没有?( i  ]- U8 y0 C( H' n3 C% }
这样的原材料怎么还敢用啊,不知各位大虾有没有好的解决办法没有?
! m) h4 Q+ x+ g$ l8 Z) T% A
6 f/ {* M0 p  S: h6 u% I! ][ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-2-20 19:42 编辑 ]
发表于 2007-11-25 22:11:04 | 显示全部楼层
0.04125欧/M并不能说明什么问题,最好计算出铜排的电阻率,折算到20°C或75°C,看与标准偏差多少。
0 S3 L: _3 t; p$ N3 F6 X+ v1 E各相铜排的电阻率要相当,不同批次的铜排最好不要混用。
/ ^) i4 U" l" Q9 D. a& n如果确实是铜排质量不好的话,就需要严格控制或更换供应商。
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:14:27 | 显示全部楼层
我说的就是电阻率啊,标准是0.02135.
发表于 2007-11-26 08:22:01 | 显示全部楼层
你的铜排不和铝排的电导率差不多.
发表于 2007-11-26 16:39:07 | 显示全部楼层
要用电解铜,不能用黄铜,接头处渡银,次点渡锡。
发表于 2007-11-28 17:03:15 | 显示全部楼层
原帖由 ljc583 于 2007-11-26 16:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ l0 M$ Y, Z1 {& u/ G1 ?1 s3 q) y9 c要用电解铜,不能用黄铜,接头处渡银,次点渡锡。

* K8 z$ F* F1 r6 S) ^/ ^# ?1 `% C% ` 镀镍怎么样?我们防雷地铜排(纯铜)镀的都是镍。
发表于 2008-2-19 09:50:29 | 显示全部楼层
有可能在接触过程中,接触电阻比较大导致的吧。
发表于 2008-2-23 08:55:23 | 显示全部楼层
   电阻率这么大,只有退货这个办法了。问一下,原来变压器电阻平衡率能达到标准吗?
发表于 2008-2-23 09:44:34 | 显示全部楼层
投诉+索赔
. f9 G! s: A  n5 T7 I# s& G还有要对原材料的质量进行检测,不要等到产品出了问题再找原因
发表于 2008-2-23 21:30:02 | 显示全部楼层
入库前要进行批次检测,超标要求退换货.
发表于 2008-6-8 11:48:21 | 显示全部楼层
我这边电阻箱也用到了铜牌,虽然没有出现此类问题,但是需要一个铜排的检验标准,不知道各位有没有?