请问,铜包铝的载流量怎么算啊?公式?+ ?% N4 e0 F2 T0 Q( `7 u2 i- W; K
! T0 R/ v$ s: C. ?4 a6 @如下的,不懂
# C' L: d5 @, e/ U: td=1mm直径,铜体积比是10%和15%的铜包铝线,载流量怎么算啊0 w( G6 W7 J! g" f0 K
6 x& w0 x2 y$ [# H
- g. T# |; m* y- D. U6 c* V
' ]* [$ h @$ Q/ E O$ _
+ ]# \. d8 K: ?1 X* c7 ~2 j) M
导线截面积与载流量的计算 & ~) z% t8 n8 q* Z N; V6 F
3 b2 s1 D+ ]5 l, d一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A & o7 u) d2 A# l
, R6 k: k$ E4 A, h. E" |( e
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 9 y0 I* G4 \7 f( K. n4 b
3 {* C7 x8 V! r7 E
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
+ M! K4 e+ e2 j2 W; K3 d
8 K. S G; ]% h* Z. M估算口诀:
9 L& z* `- j7 A7 }3 F! I U% Q( p l9 O, Z
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
3 ]* g. w; c! R. y7 b* I! h% |
, b- E; {3 ]4 q! P. i2 F三十五乘三点五,双双成组减点五。 0 R! b3 h+ j5 X* s6 I; s" v, l
/ D& |0 V7 {& E, u1 U7 V' q( t条件有变加折算,高温九折铜升级。 , f* }0 J- g' y& w6 v+ x
- n5 |. w9 h- e1 G. {, R! S
穿管根数二三四,八七六折满载流。
3 c3 k) \' Z' `; f# j( L" n; @5 n( Z& A4 s* b" N
说明: / d+ [* @' I0 J* J# Y; |
$ z+ @: R& M8 Q4 g' F
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 9 y- |. Y- y4 L* l9 R0 X
' X9 j4 q1 P J( o$ ~2 v3 Q G“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 4 u8 b2 j9 W: b5 C" J/ Z! t( I E; r; U
" ]% f" @! \7 S3 n- a" z; H5 L6 e# L
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
! \) s, V% G% K j
; M: e6 X% ?9 H/ }& R“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 |
|