因多种原因工厂电站未能按时完成,形式所迫租用柴油发电机调试设备.
8 ]6 |) k) m3 ?) w+ g7 r0 s- K$ h& R; o4 S' q
发电机容量为1000KVA7 r1 y% t* z7 ?) o% r% ~
; P: _. [0 b) t8 T1 n
电阻焊设备为375KVA(三相次极整流焊机)(博士控制器) ^) P6 O' }- N* p3 [. H
+ O, O$ T/ ]8 k2 C3 ~3 ^
焊接参数设置为:9 [7 ]2 }; o* E9 m9 F. r, @! [/ \6 h
. v/ X- `# G l( v
电流42000A, 焊接时间:12 个周波 ,二次回路焊接电压大概为14V2 \# a T/ X' h5 v. b, ?6 }
( I4 m' ^) Q4 h
事件过程:# @1 I' g. l: \9 g
1,前期使用发电机容量为660KVA,使用试波器探测,焊接到第7个周波时出现较大幅度压降,焊接失败。调整焊接参数后使用6个周波可焊接,但连接强度不够。判断结果为发电机容量不够,更换大型发电机。(由此判断发电机可以给电阻焊结设备供电,并能实现焊结)! P% C- M0 @0 l4 s2 t) }+ B
* j' s7 h- b2 T, r
2,发电机更换后,焊接首件无问题出现,但是第二件开始焊接设备开始报警(电源共给不满足焊结条件),无法焊结(一个周波都出不来),测试电压,频率均处于稳定状态,关闭发电机一段时间后,再次启动,仍然只能焊结一件。% R/ s! t( i0 }3 p
- o5 ]* F, I# u5 \请各位帮忙解决(接地问题及干扰问题已经排除) |
|