我有一个问题,我们这边的楼上水有两个离心泵串连的,一个泵在楼上,一个泵在楼下,现在泵开了可以上水,就是楼上的泵的声音很大,震动也很大,我们这边的管理员说的是管道里有空气,空气在管道里震动所以楼上的泵声音很大,他的解决方法是只开楼下的泵,楼上的泵不开,运行5分钟,说这样可以排空泵里的空气,但解决的效果不明显,在这里我想问问熟悉这个情况的朋友,有什么别的解决的方法,现在真的很苦恼,泵运行起来震动真的很大,前几天灯罩都被震掉了,晚上上水的时候根本就别想睡觉,声音比拖拉机的声音还大,在这先谢谢大家了,希望能早点解决这个问题。
发表于 2007-12-3 09:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

水泵声音大的问题

1)转动方向不对
+ l3 u3 v6 q5 M# j5 O1 d* Y消除措施:检查转动方向。
0 C9 C7 g6 g+ K9 I; H( X" l2)叶轮损坏7 |0 s( Q2 |+ n0 Q0 k
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。3 d! z/ D( Z# t! M0 k$ o+ f
3)转动部件. k8 h4 @+ w8 x: l1 f. u
消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。" j9 Q% `! c/ x3 U' D2 d
4)轴弯曲. i0 Y( o2 G0 y1 ]7 `
消除措施:校直轴或按要求进行更换。- j+ c* a7 n# z
5)速度太高" u7 ?/ u  X- B( Z" _
消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。
3 c- V8 m$ ?* M5 J" ~$ a6)水头低于额定值。抽送液体太多$ ?% P, @9 L" o6 a, n; \
消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。
8 p% Y0 z, ]8 X4 P/ _) w7)液体重于预计值
7 [! t; N9 g) i' k' @; w消除措施:检查比重和粘度。
) Q/ i" g' ?4 i) v8)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)- C% T# g4 J0 }6 \( Q& @
消除措施:检查填料,重新装填填料函。" p5 ^: D6 j7 o
9)轴承润滑不正确或轴承磨损
" }4 d# i( l/ B( W4 M7 \消除措施:检查并按要求进行更换 。# B7 U- L' \, |3 U2 F* Z! e- g
10)耐磨环之间的运行间隙不正确
5 @# Q6 d+ t* Z6 O) u. X消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳和/或叶轮的耐磨环。
1 m$ C) y' [( x% J$ |! E) W11)泵壳上管道的应力太大
+ J" l2 I9 b3 I2 b% g& l2 U  q1 B% j1 S" q消除措施: 消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zyxwq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-3 09:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上的泵噪声大可能有以下原因:% N1 L; x' }9 c
1  楼上泵的基础太小,不足以吸收泵产生的振动。1 b; ?$ {7 x: }8 r" p% Q& V& D
2  泵叶轮不平衡,引起振动最明显,更换成已找平衡的叶轮。. q; ~- v6 R4 g$ G
3  泵轴不正,拆下检查,发现问题更换新轴。
/ w% {2 P# M( S8 l1 m9 g5 e4  泵联轴器安装不正,重新找正。
! t/ C8 P# _& z2 U& A5 y% F6 w5 ]5  看地脚螺栓是否松动,若松动紧固地脚螺栓。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zyxwq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-3 10:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
建议:8 t! E; H$ X; l0 V
更换一个新泵试一下(把楼下的拆在上面),如还是声音大,说明你安装的问题!参照2楼3楼说的安装问题解决,如声音小请把旧泵带到购买水泵的地方维修!3 n! Y6 A# ~1 x8 x  d5 j, C8 s% p3 E
呵呵!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zyxwq + 2 积极参与

查看全部评分

发表于 2007-12-3 16:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用一段软管连接,起到隔振作用

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
userkypdy + 3 积极参与

查看全部评分

发表于 2007-12-3 16:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将水泵的进出口均用可挠接管连接,泵安装基座加防震垫,应该会好些!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
userkypdy + 3 积极参与

查看全部评分

发表于 2007-12-3 18:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
天气寒冷轴承润滑可能不太好

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
userkypdy + 3 积极参与

查看全部评分

发表于 2007-12-3 21:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
解决声音的问题有两个:) R2 W- x6 \) i, e9 e# R2 [
第一是阻断传递的路线1 ^. S: E' {  ]1 z+ q
不能搬离就隔离,做个架子,下加减振系统,外面加密封的房子
$ m6 }+ O* J: K& {: f) R0 ?第二是减少振幅-----------对可能产生震动或共振的检查处理。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
userkypdy + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-3 21:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我认为是地基和轴的问题

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
userkypdy + 2 积极参与

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-12-4 22:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢大家的意见,我回去试试,有什么结果我在回复。
发表于 2007-12-5 06:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼宇供水出现噪声有多方面的原因,首先应判明噪声产生的原因,比较容易的方法在楼上水泵的出水口接一软管至一水池或水盆软管的出水口浸入水中观察有无气泡,正常情况应无气泡仅能看到水流涌动、此时仍有噪音无疑是机械噪声或水压太大且不稳定所至。若有气泡则需查明气泡是由漏气还是因供水水源富含气体并且水中的气体分子被水泵分离所至。根据楼主所述情况应该是气阻噪声,漏气的话比较好解决,若是后者那只能要求水厂帮助解决了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 应助