管道和设备的绝缘以及防静电怎么做呀,谁能指点一下,或者有什么法规可以参考吗" u8 ?/ ~1 A+ f* u8 h* {  f2 A+ @
6 Q1 B$ d; P& M% r) f
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 08:03 编辑 ]
发表于 2007-12-10 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
管道没听过要做绝缘的,你能说具体一点吗.9 E( T, w) `, E6 k0 [
防静电一般要求做接地,接地电阻不大于100欧.如与防雷\接地共用接地点,接地电阻不大于10欧,如与电气接地共用接地点,接地电阻不大于4欧,.) o5 h3 a8 W- ~5 c
易燃易爆介质管道法兰如用金属螺栓连接,一般可不做防静电跨接,但如法兰间电阻值大于0.03欧,需做防静电跨接.
- Y  `% d8 u, \6 B' ^3 Z! s可参考标准:GB50057-94建筑物防雷设计规范

) `/ B' Z. @% O: k% X                  石油化工静电接地设计规范SH3097-20003 M( _/ q* S- A1 G; R

1 n2 t- V! g4 Z# i[ 本帖最后由 zhm5795342 于 2007-12-11 14:09 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-10 18:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

管道防静电接地也是需要的

对于输送危险介质的管道,管道防静电接地是必须做的,可用铜导线跨接的法兰连接螺栓上,在适当的位置的引入地下。% J2 Z8 v/ ?5 N! V: B  K3 {. L" f

9 _" K$ o/ N# [: e0 J9 Y' {设计时给出标准作法和说明,目前国内好象无标准作法。
发表于 2007-12-12 22:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对于绝缘
; K% Y5 J% w. t6 Z$ C! a; b! e可以加绝缘接头
. M+ i* Z( ^) {' ?6 j
) E; N* p; x7 K/ e, A, k1 |# z对于防静电, k! J' {  x) h' Q$ k
我们通常按照楼上的方法
发表于 2007-12-14 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

同意2楼的观点

温习了一遍“石油化工静电接地设计规范SH3097-2000”。
% E9 ^* `0 o* L6 D/ h. y7 R2 w- }0 N% \% h. k% w5 P
同意您的意见。谢谢!
发表于 2007-12-15 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般不同金属材质接触都要设置绝缘的。因为不同的金属其金属的电位值也不一样。
发表于 2007-12-16 12:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主要是看你绝缘的目的,一般来说绝缘无外乎两点:5 M$ D, J; k8 m, g
1.对地面下金属部分进行腐蚀防护,+ U  D$ ]; }( `/ v: [1 e% ^/ c
2.导出静电.
% |7 `# }7 q: t2 k# y绝缘方法,划分为若干个绝缘段(部分),每一部分之间连接处加绝缘接头,每一部分加装阳极保护装置和接地装置。阳极防护装置及接地装置都有相关国家标准。