QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 4229|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 整流滤波电容的计算

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-17 21:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
对整流滤波电容所需容量要多大不知怎样计算,是三相全波的整流,功率10KVA到100KVA的!
发表于 2007-12-18 08:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
只知道容量是不够的。得知道你的波形系数才行,那样才能计算出来。。
 楼主| 发表于 2007-12-18 19:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
再请教一个下,怎样才能得出波形系数呢?
发表于 2008-8-19 13:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给你个计算的例子,仅供参考:2 p3 w5 s! w1 n9 V& c0 m
•耐压计算% G9 j* @* A3 k. w" @) Y
假设输入电压2300V
: V# c* g# `0 d$ [9 l, V中间电压峰值:2300V   ×√2 = 3253 V
6 {* M& n! B7 c& V考虑电压波动(系数选1.2),电容耐压 = 3253V×1.2 = 3903 V1 |  O7 y: C4 [* Y! g
取10个电容串联,每个电容分压为390V
% n( l& b! j9 Y) Y•容量选择
6 Q: a" i4 {9 z输出功率  = 2300×100×√3  = 398 KVA ; j4 ^7 m  y2 A3 X3 E( W% m) ]
按每KVA,2 μF 选择电容容量 = 398×2 = 796 μF
8 g' b, X+ z/ m8 X  j; g; U采用10串3并,故每个电容容量为2653 μF1 U! Q4 _" `4 T! C
选3300μ / 400V
发表于 2008-8-19 14:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
每KVA,2 μF 是怎么得来的?经验?
' O& h2 P* {" k4 \9 S! P$ M  h7 p3 P和电压没有关系吗?
发表于 2008-8-19 22:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看的不太明白????????????
发表于 2008-8-20 08:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也不明白,盼望高手指教.
发表于 2008-8-20 18:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
整流滤波电容所需容量应按容抗进行计算,若允许的波纹系数5%、最小"负载阻抗(感抗)"为0.1Ω、负载工作频率为20Hz,则整流滤波电容的容抗应为0.005Ω,容量F=容抗0.005Ω×2π×工作频率20Hz=0.628F=628000μF,耐压则按整流滤波电压的1.5~2倍选择.
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看了刘凤君的<<逆变器用整流电源>>,前一两章就有讲到,三相输出跟单相输出所需要的滤波电形不一样,单相要比三相多!但对其中一些计算所用的参数还没完全理解!
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能再说一下滤波电容的容抗的计算公式吗?