全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
全站
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 4590|回复: 20
收起左侧

[已解决] 电力变压器DY011接法

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-20 18:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求助高手,请问DY011接法变压器,高压侧5%调压怎样抽头,和怎样安装分节开关啊. 我说的是 三相电力变压器.
 楼主| 发表于 2007-12-20 18:17:58 | 显示全部楼层
求助高手了,我很急
发表于 2007-12-20 18:20:19 | 显示全部楼层
调压抽头出四个(4,2,3,5.),2与3之间断开.
3 ?# r1 g3 G0 U4 H分接开关用中部调的.
  r3 O$ I8 m3 f8 V1 V不过你说的接法有问题吧3 ^7 `7 c+ x' l8 K
DY011接法变压器?! v# Q1 y; {# J) W( V5 y
接法没这样的吧?DY接不成0组
发表于 2007-12-20 18:20:28 | 显示全部楼层
分接头为中部调压,分接开关放在箱盖上,具体的书上有
 楼主| 发表于 2007-12-20 19:54:15 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

低压有中性点引出.     是D/Yo
发表于 2007-12-20 20:49:43 | 显示全部楼层
低压中心点引出,常用的是Dyn11或Dyn1,楼上的多看看
发表于 2007-12-20 21:19:22 | 显示全部楼层
绕组上引出四个抽头,分别为4、2、3、5,其中2、3之间断开,用4×3无载分接开关连接。
 楼主| 发表于 2007-12-21 13:40:45 | 显示全部楼层

回复 7# 的帖子

4、2、3、5是什么意思啊
发表于 2007-12-21 13:44:26 | 显示全部楼层
4,2,3,5是出头的代号
发表于 2007-12-21 17:23:27 | 显示全部楼层
DY011
6 f+ Z; j- |. T变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,D(或d)为三角形接线,字母Y表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接。0   中性点接出, 数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
' ]+ X( Z5 ^5 J$ s; T3 y  R; v7 Q
DY011,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 ; ^0 l$ ]' \2 Q& u+ h; G
, D# D% |! n9 ^
变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
. _  _( ]2 A8 ?* g5 \7 N4 m
$ ?5 S; `& a7 }( ~6 N5 v[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-21 17:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-23 15:57:17 | 显示全部楼层
我知道了,比如高压线圈为1000匝,在95%处抽头4,在100%处抽头2、3并且断开,105%处及尾部抽头5。分节时联结2、3为一档电压及105%额定电压,3、4为二档及100%额定电压,4、5为三档及95%电压。用3*4无载分节开关。6 W6 ~1 a& z: e3 x/ c
是不是啊,请高手指点指点.
, f0 h/ }, U7 l- d
8 X2 Z6 s! k9 ~. t/ q" e[ 本帖最后由 wanlicao 于 2007-12-23 15:58 编辑 ]
发表于 2007-12-23 17:11:34 | 显示全部楼层
别接的短路啊··
发表于 2007-12-23 18:06:23 | 显示全部楼层
你回答正确了.值得鼓励
 楼主| 发表于 2007-12-23 18:13:34 | 显示全部楼层

回复 12# 的帖子

不会短路的,这是三个线圈进行三角形连接,怎么会短路呢。
发表于 2007-12-24 19:46:56 | 显示全部楼层
高压侧分接头,3位是额定电压和额定变比。4、5位置分别为+2.5%和5%;1、2 位置分别为-5%和-2.5%。
 楼主| 发表于 2007-12-25 21:29:50 | 显示全部楼层

回复 15# 的帖子

2、3位置一样,1是线圈出头,你说的我不太懂。
发表于 2007-12-26 16:15:51 | 显示全部楼层
低压有中心点,常用Dyn11。如干式变压器。干式变压器高压侧留抽头,用连接片联结。
9 t- |% C! U2 q( c4 ]0 j& a油浸变压器用条形分节开关调节。
发表于 2008-1-8 16:44:59 | 显示全部楼层
好的,大家回答是很完整
发表于 2008-1-8 16:53:33 | 显示全部楼层
抽头我们一般是增加匝数来实现的,国标一般是+2X2.5/-2X2.5,高压匝数增加5%,配分接开关你直接和别人厂家联系就可以的.
发表于 2008-1-10 13:16:44 | 显示全部楼层
   如是干式变压器就可以用铜连接片调压,也不需要开关了,如是油浸式变压器,就需要用调压开关了。抽头一般在线圈的中部,中间断开作为中断点,设计手册上都有。而联结组别应该是Dyn11
发表于 2008-11-5 19:06:30 | 显示全部楼层

请问油浸式变压器DYn11的线圈的抽头是怎样抽的啊?

请问油浸式变压器DYn11的线圈的抽头是怎样抽的啊?还有是怎样计算数据的啊              请各位可不可以给我讲一下啊?谢谢了 我是新手  谢谢大家了& U! ]1 A  F1 K

4 n/ v" F; R  L) s! m0 F; m[ 本帖最后由 hc87152210 于 2008-11-5 19:12 编辑 ]