发表于 2007-12-28 10:06:33
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
接触器: |6 e& y. w) _9 O, |
1. 使用类别
! v7 l! d. f# D8 H2 [& C使用类别代号 典型用途举例
n$ Z" g2 }3 D0 r2 m6 ]1 SAC-1 无感或微感负载、电阻炉 7 y4 p: O5 \& P+ v
AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断 ! o$ N0 K( A* ?) `# U9 H6 \3 e+ g$ X
AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断
8 c# n; [* `- S( LAC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 5 F/ G" e) h) b% a* P& V0 t
AC-5a 放电灯的通断 2 X2 K: P, c4 p' K7 T$ ?
AC-5b 白炽灯的通断 : }( \& W1 }* O
AC-6a 变压器的通断
6 q2 S& ~& u" ] M! Y) AAC-6b 电容器组的通断
$ L% ~( L" ^) q# \: tAC-7a 家用电器和类似用途的低感负载
( E, e! Z6 q' }# ~AC-7b 家用的电动机负载 " ~! B, Y/ a% t; c
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
/ A* g: N2 P) _" @4 aAC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
" o$ v) B( b2 W% ]& M6 u' k2. 典型负载 * a: s4 j8 z* r& ~# u
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种: 5 J6 I$ V7 J A( C: z' o
2.1 电热元件负载
# N6 g8 M) b* H$ L" _5 i 对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。
p! L' m% j1 ^9 r S2.2 照明装置 : z9 l# j/ T# _$ o6 E( d% C/ ^4 H
当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 ; j- I2 A/ O6 D$ U" C; f7 d
其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 " d! Z& c) E# X$ u
2.3 低压变压器负载
/ d+ J- S" d5 d 当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。
) V+ |. P }5 X* D$ ~2.4 电容器负载 % b: o5 k6 r, v! x0 h7 j8 ?9 P, {
接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
# Q s; P* M7 o' R; c- p* w e 为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
5 z1 S5 V" d i! h% W1 |3 o5 @2.5 电动机负载 " }! x# g6 [5 @6 p! I3 q
低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
$ t- g) ?% m+ q& z/ I. Q 绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 2 m; d$ e& e( P9 v+ I5 V
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
0 ~6 k) K. o6 F9 x1 a 而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。
9 y/ X" Z1 g% @/ u. Z4 ^0 m8 D# O交流接触器的选用方法 3 w! Y z" p" V, j
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。) k% E$ D6 A: d7 r. w
' G& S+ f1 M0 ]. r[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-28 10:07 编辑 ] |
评分
-