QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 1885|回复: 13
收起左侧

[讨论结束] 哪位能教教怎么得用PLC程序来控制变频器,让其调速

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-14 09:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
急需PLC与变频器的控制
发表于 2008-1-14 19:24:35 | 显示全部楼层
有好多方法。# H1 t& ^, t# x4 Z6 f* b
1使用PLC模拟量输出模块,输出0-10V电压,4-20mA电流到变频器的原接电位器的地方,要注意接线位置。0 a" [7 U3 s5 m7 L8 ?, k2 J; {' h' y
2使用变频多速段功能,只要PLC数字量四个点就行。可输出16个不同固定频率。
' a/ _% b" Y6 |% }% p7 j1 ?3使用PLC跟变频通信功能,成本最低,技术要求最高,如有用人机界面的话,强烈推荐。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-15 08:00:37 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

谢谢,不过还希望能有一些资料,让我了解更深一点,我太笨了
发表于 2008-1-15 08:30:27 | 显示全部楼层
原帖由 fgn 于 2008-1-14 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 R6 Q% N5 Y; v: x1 u, |$ L有好多方法。, N  k& @4 J+ A8 W& c& h" Z
1使用PLC模拟量输出模块,输出0-10V电压,4-20mA电流到变频器的原接电位器的地方,要注意接线位置。
: ^9 z7 O* v: R! F- @: _# e0 W% R2使用变频多速段功能,只要PLC数字量四个点就行。可输出16个不同固定频率。. }6 R, L9 B$ X8 ~/ R3 d
3使用PLC跟变频通信功 ...
/ P5 }+ `! B1 U& c7 K3 ~" F, v
基本已经说全了,我没有补充.
0 l, E7 Z4 r4 U0 }7 b) A, m% s楼主不明白,再看看变频器的接线图就好了
发表于 2008-1-15 12:47:14 | 显示全部楼层
为什么和触摸屏通信连接成本最底呀?
 楼主| 发表于 2008-1-15 16:11:38 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

好的,谢谢指教
发表于 2008-1-15 22:32:23 | 显示全部楼层

回复 5# 的帖子

是因为已经有触摸屏,就加条通信电缆,很便宜,就三五块钱的事了
发表于 2008-1-16 12:50:38 | 显示全部楼层
我们触摸屏是通过PLC连接的,PLC再和变频器连接的。
发表于 2008-1-16 15:10:35 | 显示全部楼层
以变频调速器为调速控制器的同步控制系统、比例控制系统和同速系统等已广泛应用于冶金、机械、纺织、化工等行业。
# Z" e8 A; d( ?0 `3 X. }2 V( U/ C工作时操作人员通过控制机(可为PLC或工业PC)设定比例运行参数,然后控制机通过D/A转换模件发出控制变频调速器的速度指令使各个变频调速器带动电机按一定的速度比例运转。此方案对电机数目不多,电机分布比较集中的应用系统较合适。但对于大规模生产自动线,一方面电机数目较多,另一方面电机分布距离较远。采用此控制方案时由于速度指令信号在长距离传输中的衰减和外界的干扰,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低;同时大量D/A转换模件使系统成本增加。为此我们提出了PLC与变频调速器构成多分支通讯控制网络。该系统成本较低、信号传输距离远、抗干扰能力强,尤其适合远距离,多电机控制。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-16 21:24:48 | 显示全部楼层
w我也正在学这方面的东西   ! \7 ^" j8 b7 r5 R
) @& C5 S! d, b. L2 f% A3 }
PLC上有模拟量输出端口   有两个口   接到变频器上有两个端口上    ) k0 G  n* p5 x; p4 E

0 l* ]# Y, p( z+ |& ^6 N然后还有其他 几个接口用做正 反  点动连动等 看要求接到变频器端子上   ; j1 l; v( b$ t) {4 t

/ {; u7 R8 p& n$ \/ m变频器直接接三相电机 U V W   
/ {) t! r, `' f7 r' ^; R  K1 Z; q$ X- w' x+ j$ n
不过还没见过这些玩意。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-18 02:45:20 | 显示全部楼层
使用PLC模拟量输出模块和使用变频多速段功能来调速,一般变频器手册上都提供得有,在此我提供一本关于. A1 Z7 A1 f+ n- ^! U
使用PLC跟变频通信功能(是富士变频器),希望对你有所帮助。注意:我不是它的推销员。

INR-HF51190.rar

402.61 KB, 下载次数: 13

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-21 15:54:41 | 显示全部楼层
下载完成后,怎么打不开啊
发表于 2008-1-22 09:35:36 | 显示全部楼层
本论坛就有许多关于PLC变频调速的书或论文,如:
$ r2 J) A' H; ?0 u# w: Q- zhttp://www.jxcad.com.cn/read.php ... 4%C6%B5%B5%F7%CB%D9
发表于 2008-1-24 10:39:31 | 显示全部楼层
下载完成后,怎么打不开啊
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表