[讨论] 请问变压器在进行负载试验时,对周围环境温度有没有要求

[复制链接]
发表于 2008-1-16 14:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问变压器在进行负载试验时,对周围环境温度有没有要求
发表于 2008-1-16 15:13:33 | 显示全部楼层
有一点:试验地点不应在温度变化大的地方,应保证做负载时试验区温度稳定便于测量环境温度
发表于 2008-1-16 19:56:59 | 显示全部楼层
变压器的负载试验对环境温度没有具体要求,但在试验前要准确测量绕组温度,油浸变压器以油面温度作为绕组温度,干式变压器应在线圈不同部位(一般不少于三点)的温度的平均值作为绕组温度。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-16 21:24:56 | 显示全部楼层
原帖由 long20060318 于 2008-1-16 15:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: K6 W+ p% ?* g- L+ z有一点:试验地点不应在温度变化大的地方,应保证做负载时试验区温度稳定便于测量环境温度
# h+ D6 @( C- h- Y5 R2 x  s
负载试验时间很短,环境温度不可能在短时间内有什么大的变化,应该不必多虑。
发表于 2008-1-17 10:24:44 | 显示全部楼层
变压器在进行负载试验时,对周围环境温度变化幅度没有要求,因为时间很短。2 c# H  d7 }- i4 W0 K- g
但要记录温度,便于把测量值折算到对应温度下的标准值。
  k; ?/ n8 [; ^8 C: a7 W0 t4 ~4 z/ g完毕!