全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 1682|回复: 8
收起左侧

[讨论] 关于输电线路

[复制链接]
发表于 2008-1-21 20:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
近日电视上报道:有的地方由于下雪,造成输电线路坍塌,在中学时记得老师讲过,当电流通过导线时由于电阻会发热,怎么输电线路上会结冰,有点想不明白。可能问的问题比较低级,但本人不是学电的,希望能得到大家的解惑。谢谢!
发表于 2008-1-21 21:25:37 | 显示全部楼层
高压输电线路一般电流都小,否则压降会非常大,难以远距离传输,因此发热量小.当环境温度很低的时候,其发热量不足以平衡提高线路的问题,因此在环境温度很低的时候,还是会结冰的.以上为个人的分析,仅供参考.
发表于 2008-1-21 22:44:39 | 显示全部楼层
报道当中所谓的输电线路坍塌,其实是输电线路中的架空铁塔毁坏严重造成的,不是说线路上积雪多了导致其他坍塌 ,可想而知,架空铁塔坍塌肯定是设计上有缺陷,对当地的地质状况、使用材料、施工规范等因素都有有关系
发表于 2008-1-21 22:53:52 | 显示全部楼层
一般为了节省输电线材,减少电能损耗(线材截面与电流成正比,电能损耗与电流的平方成正比),都是用高电压小电流输电,因此线路损耗很小发热量也很小;又因为金属材料导热性好,随环境温度变化明显,所以当下雪时输电线路还是容易结冰的。
发表于 2008-1-22 02:07:11 | 显示全部楼层
呵呵,今天看电视新闻输电线路上的覆冰真是吓人,有好几个厘米厚,看来以后设计时铁塔受力分析计算时还要考虑一下以后气候会变得更加恶劣的情况,不能只调查以前的记录。
发表于 2008-1-22 07:31:38 | 显示全部楼层
线路的阻值小,在加上空间距离大,它那点热损起不了化雪作用的,你想雪都被线路热损给融化了,那这条线路的材质是怎么选择的。
发表于 2008-1-23 22:32:35 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

从原理上分析同意版主2的回复;在实际的施工运作中同意版主3、4的说法。
发表于 2008-1-24 20:14:54 | 显示全部楼层
3楼,这不一定!
, E5 ^4 i3 ^7 W有好多例子是电线积雪太多,最后线路被压断的!
发表于 2008-1-24 23:21:05 | 显示全部楼层
我个人认为,现在的输电线路提高电压,就是在相同的负载下尽量减少电流。这样可以减少导体的直径和发热量。