[讨论结束] “往插线座上一插,漏电保护器就会跳,.......,不知为什么”?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-1 18:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电脑的插头往插线座上一插,漏电保护器就会跳,再合上就好了。一直没弄明白,不知漏电保护器的原理什么?7 }# r/ \4 l1 o4 _$ Q
% `$ S' _1 n' ~9 K
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-23 16:22 编辑 ]
发表于 2008-2-1 18:41:06 | 显示全部楼层
漏电保护器是根据电源的火线和零线电流差值动作的,电流差值大于30mA时动作跳闸,保证人身安全.你说的现象可能是:你的插线座有问题,插头插上去碰到地了,所以会跳.插好又正常,再合上又没问题.你可以换个插线座试试.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
bdblbyq + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-1 18:41:58 | 显示全部楼层
检测两条线的电流,如果漏电,两条线的电流不一至,就驱动电磁和机械机构推掉开关.1 f9 C) `, ]# v3 t" h
' H' q# p8 V+ ]
你的故障是因为插上插头电源的启动电流过大,超过了开关的承受能力,与漏电无关.换一个大些的开关.我的笔记本电脑插在机器的控制柜的插座上也经常如此,换个大点的就好了.( X! M7 K) Z- w1 V; t! u

7 v# `# s% J5 {[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-2-1 18:47 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
bdblbyq + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-1 20:34:36 | 显示全部楼层
呵呵,我还没遇过呢!我觉得是刚插上插头时,火线零线不相等造成跳闸的!
发表于 2008-2-2 09:08:13 | 显示全部楼层
正常运行时,系统的剩余电流几乎为零或其值甚小,故漏电保护器动作值可以整定得很小(一般为毫安级,最低可整定到6mA)。在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳、接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作而切断电源

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-3 14:48:48 | 显示全部楼层
我认为二楼说的可能性大
发表于 2008-2-19 09:35:05 | 显示全部楼层
漏电保护一般是采用零序电流检测实现的,若两相电流不平衡的时候,就有可能发生接地故障,在插头刚插上的时候就有可能有这样的一个过程,导致漏保跳闸。
发表于 2008-2-19 09:36:23 | 显示全部楼层
不过刚插上插头的过流冲击造成的跳闸可能性比较大,
发表于 2008-2-23 12:44:42 | 显示全部楼层
两种可能,一个是带漏电保护的插座本身内部电线布置不合理,在插头插入时容易造成短路;另一种可能是电脑电源存在有问题。
发表于 2008-2-24 18:28:54 | 显示全部楼层
不知是单相插头还是三相插头,我以前遇到过三相断路器合不上,多推几次才行,原因也没有找到。
发表于 2008-2-25 11:14:40 | 显示全部楼层
可能插上的时候有冲击电流,估计漏电开关的质量也有问题
发表于 2008-3-17 17:18:24 | 显示全部楼层
我想是因为电脑并不是按了开机按钮才开始工作,它实际上在插上插座时电源就已经开始给板卡供电了,当主板上电解电容比较多时,火线流入电流可能会很大吧!
发表于 2008-3-18 21:51:05 | 显示全部楼层
电脑电源有故障!开关电源冲击电流过大,或保护器性能不良。
发表于 2008-3-21 17:54:08 | 显示全部楼层
2# 和3#说得都有道理!! K( R! p3 H- h/ _; a2 w3 U  Y
建议先安3#的试试!
发表于 2008-3-24 22:20:56 | 显示全部楼层
应该是零线和地线接反了
发表于 2008-8-22 20:00:03 | 显示全部楼层
漏电保护器性能不良!!
发表于 2008-8-22 22:57:12 | 显示全部楼层
估计是漏电保护器太敏感了$ p. v5 [* w' J
不知道是漏电保护器是30MA,15MA,还是6MA的
发表于 2008-8-23 13:01:20 | 显示全部楼层
我觉得是电脑加电时冲击电流较大造成的。
发表于 2008-8-23 13:31:09 | 显示全部楼层
一般的操作方法是先插好插头再打开开关,因为还要考虑负载较大时,直插插头供电,容易造成电弧伤人;
, ^# _# C+ W  w; ?通电插头在瞬间接触的时候,肯定会产生电弧,而开关则封闭性较好!
发表于 2008-8-24 22:20:26 | 显示全部楼层
这个电脑电源是新吗?以前会不会.有没有换个电源试一试.& E! y2 F/ E+ J* n9 h! p6 S& V
一般的电脑电源是220AC经过电感滤波, 整流,再滤波.然后才到开关管及变压器! a' o  O) z8 _. V' y( B
有可能是电容绝缘电阻变差,更换高压滤波电容估计可排除此故障% `* q3 n! d9 ]
, p: @: P1 T# ?) }+ y# r' W4 q
[ 本帖最后由 加贝 于 2008-8-24 22:22 编辑 ]
发表于 2008-8-25 08:38:13 | 显示全部楼层
也有可能,零线和地线接错了
发表于 2008-9-5 09:19:58 | 显示全部楼层
刚插上插头的过流冲击造成的跳闸可能性比较大
发表于 2008-9-5 22:10:24 | 显示全部楼层
冲击电流也会跳的
发表于 2008-9-6 23:33:41 | 显示全部楼层
与漏电无关,保安器内零线火线同时绕在检流互感器上,只有两线电流有差值检流器才有感应信号输出。若是漏电不论你是刚插上与否它均能检测出漏电电流并输出漏电信号,通知跳闸机构断电,你再送电依然是送不上的。另外保安器内有过流保护,因为电脑为开关电源,启动电流比较大使保安器跳闸。当再合闸时,由于电脑内电源电容上有余电,不至于启动电流过大,所以就不跳闸。建议更换比较大一点的保安器。
发表于 2008-9-7 17:25:19 | 显示全部楼层
仔细查一查零、地线,兄弟好像是不是想用电不掏钱啊?!哈哈哈哈