谁发变组保护校验作业指导书提供,谢谢了,祝新春愉快....! T7 f# b7 y8 l6 q

2 k9 C; j! O/ S! C0 }' K9 L[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-12 11:27 编辑 ]
发表于 2008-2-13 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没                               
/ H/ j% j! `4 y- d! j' S                               
7 K$ h/ H8 u# j* b0 b                                0 k. I: M0 O1 k1 E
A                                % C' \! f% k+ O8 X- @  X& R
版次        日  期        审  核        改  版  原  因        批  准# n8 l3 x3 ^* o, k2 E
聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组" V2 H3 P$ I6 c! F# [- A8 |
编号        0        9                                                S        E        P        C        O                        3 s" ?: I8 O$ R* s5 d9 C
作   业   指   导   书
4 t( y& v( }' e5 u9 l2 g% W6kV综合保护调试措施' X: E' c; `. c9 O* p7 Z# t% T0 B
5 K, B+ `/ L; ~5 b
编写:/日期   ; p. W/ }5 f$ F% A- I/ [

- j( M; @, z3 Z% W1 \& v
" L2 w2 M5 m* f5 b( s: V, @, _. H0 o4 n# o! Z
                        
/ R9 D8 C3 c% R9 V0 t0 ^
# N% O: X0 F. C1 c2 t单位:山东电力建设第二工程公司        电气工程处
( e$ k8 O% }- U, D0 S) X# a一、工程概况+ Q$ c" N9 }$ j1 _& I) a
    聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。
$ t. m, t' d# i1 s1 G5 n; v0 U    珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。& Q& N/ _. Z6 i; E: h& z4 @6 s- ]
二、编写依据
0 `! u' j9 U1 f( q5 E1、        万力达公司的综合保护说明书
+ L: X/ m' I) o: _/ U) H    2、南京东大集团的综合保护说明书% I& E+ e# q# t+ n* U: C% T
    3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸
' z7 w& q- T% K" N: k- i) h    4、泰安开关厂开关柜出厂图纸
7 w1 N8 }/ X2 C: w    5、电力建设安全工作规程" }' a; n7 x6 f6 ~! u8 n" S
    6、公司环保文件" a4 _" X# p# a
三、调试用仪器仪表及工器具  E) k" a+ l1 p: q) s, r
1、SVERKER 750             1台$ P2 ]8 v2 m& k# q, J0 }
2、数字式万用表            1块
  l6 q6 _$ a! E4 T3、平口螺丝刀              1把
* |& V: \" p$ h7 i3 W4、十字花螺丝刀            1把' n+ r! H# [9 t2 }# \9 s
5、小平口螺丝刀            1把) L4 D2 a  y, d9 a
6、小十字花螺丝刀          1把
: U5 G: M( \1 b5 X  y6 w7、斜口钳                  1把9 O3 M& u8 e0 D- p' F" U2 B
    8、尖嘴钳                  1把. H; U6 l% v5 C$ N- i
9、6 英寸扳手              1把
% L$ M# U; l! e  a; D    10、剥线钳                 1把1 y  \3 K! ~: f$ U; r3 z- N; L
四、调试前检查  T2 X/ m' H: _/ D
    1、外观检查- v0 H1 ?/ x6 H" _9 ^9 E
    外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。
1 n/ P5 j, W3 E5 D     2、送电检查
( x; a/ p: w: V9 n        装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。
/ N! \" O  p4 }, j- g. R" C        装置停送电源应无动及误发信号现象。7 y/ Q) A! t* |* [) ]8 U. Z" Q  B( j) v
3、        装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)5 `9 W$ `/ N: o6 C6 q! h& a
   按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示' z& I  p' @% m, e3 T; m
   “GOOD”。整定时间、日期。
' O+ ?$ B  H# m4、        采样值校验
( J& y: @8 S" a! A3 b4 f3 ~    分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。5 h; u( a1 ~8 w8 s
五、综合保护调试步骤及方法
- O' I  Q4 U( |0 ]7 A- Q(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试( Y, }" \) _, [  e
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
- l) i0 ~( x3 Q1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出
$ f. ?6 S. Y- n6 N, C, }②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时; d3 e6 b: K( a7 u, M# g' l
    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。" F9 r+ a/ T2 ?9 T8 h! U/ x& c
2、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出
% O) i( Q5 @) X% ^' J②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
. P/ T- b$ T# }( E    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。5 F* z8 s9 ?) F  S
3、        零序过流保护校验        ①、投入零序电流保护。
: m% f2 L$ s) M9 O" q0 k8 {" s②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。
' J! l  f, h. ]. ?/ A4、        重合闸及后加速保护校验        ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。
1 p0 E; X1 U  K1 t( Q- Y/ X! t②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,; c' G) T( U7 O& Q/ Q
在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯+ {* f& S4 F: @% B' W
亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,
; r5 L% ]) A9 |$ t# m等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,
/ ~+ |) G5 }: T; b6 Q测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]/ F: Q# r' H3 y
速动作。2 l' Z9 I" W# l: a3 E
③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在0 b9 s2 m+ h% r& s
电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯
0 j! T% B# @0 `& X8 Q! t7 ?亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。2 @7 Q: O6 l, r
④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同! g. e/ S  j- q' k8 n* W2 B
    时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。: S( p0 x  ^" y! _
⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值," L4 |" G7 s3 }  \2 y" x6 T; H
手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸$ ?. K( v- O/ N2 o$ V, \  R
    动作。
& `( J& m" w( g5 B(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试; [2 F8 U" ]9 A, I) f# {8 ~6 z
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
0 _4 L% A7 z! P+ l% S- @/ B# X* _1、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出,
2 V$ ?. z9 i! x5 p# ~3 L②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及
/ k2 u  c! g. j7 X, Q1 Y& P    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
4 U( @. `. a. ^  E2、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出2 N% G) _  ^# P/ p, G: Q
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及  e* I% s) I( V4 l% x
    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
7 q! \- Y1 k4 n  p- B( `2 P3、        不平衡保护校验        ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。* K& p2 @4 J/ L
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动9 u* d2 {/ ^5 Y
    作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
8 }3 M  v' F) X' T③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。
  A2 S; n$ o: p2 U- W1 h2 k0 d* V1 R3 Z1 B3 v
4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。
7 L1 I* ?8 ^  F( _( {3 H②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及
/ S! d0 _3 ^2 I$ j; ^* Q    动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。, |  W" h; p7 E) i8 g
③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
& l2 Y7 n: u- ?# L
5 F$ d+ Q1 Q8 n1 y5、        低压侧零序过流校验        ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。
* O/ `" _- A; O3 O% g: g& e8 |②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
) A4 F1 l" J% A8 T7 V0 a    出口及信号应正确,保护显示应正确。
/ p& {4 j. H' }6 f9 R7 @③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
& W; o  b5 |8 k4 b    出口及信号应正确,保护显示应正确。
% i. w! v* n; Z6、        轻、重瓦斯保护校验        ①、        投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。  o$ m( l0 l( s* T
②、        投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
9 N* A  w$ [! _; e0 I) R* x6 |- `(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试8 }1 U9 B$ {# O3 S0 m
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求* d; x  ?9 O# b. ^* R* h/ ^1 q6 q
1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,按图7接好线。
8 H2 M! R) _$ e7 l②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小
' M8 t3 _% A0 X    的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以1 T/ p: s6 y. `
及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显
) @- ]$ Z9 l! L3 P示应正确* i* ^1 [4 J( u+ H) ?2 g
③、        启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一
* |5 |3 e/ C, ?% v" L4 B) j: p个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测- H$ c  @; I" |: i, S. W7 K1 r" L
量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并& R) d6 W) b$ c8 \4 N
测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。2 g( w+ ?: W; Y& {' @+ u) H
2、        负序保护校验        ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。
% @) L* w# s! g3 [9 B, B②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动, v: h; e9 I3 D7 g
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
$ R) q4 s( M0 o! I0 G7 v% K: t# r# N" O- u3 b③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732/ x+ n9 `/ t( c" @
3、        零序过流保护校验        ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。
6 h: _: A5 v: r/ ]②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作$ |- ]0 C8 v) d1 _, Y+ h) g+ {
    时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。
7 Z( ~+ f- c* l, A/ r③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。5 L; O' M3 I% w: t! Q8 ^/ b

; J( B  V8 a% o' M' J! X" l9 M6 a4、        电动机堵转保护校验        ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。
( O) ]4 Y0 T# Z/ A②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,7 {& c4 q0 x; {) {: j: D
启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转
2 V4 y" S$ a- Y9 ]  ~' z1 L: `保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应; L: _: ]+ p. F! {; a
正确,保护显示应正确。" K8 m( G2 G5 b% J* i9 i5 S
5、        过负荷保护校验        只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。
# L4 T  F4 u* a5 P8 ^& [, P* k(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试
3 ]# ^' {# X# k4 F1 I: T' j3 f7 d7 V* ?序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
. z7 I6 x) R; \1、        差动速断保护校验        投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
: ]( j5 V9 v5 v" V/ c2、        比率差动校验        投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
2 X. b' _4 K# Z$ B(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试
8 ^8 m3 |2 Y$ \5 F. m5 ]; `序号        调试项目        调试方法及要求
5 |, i3 G2 l8 S/ p2 ?5 l3 a1、        速断保护校验        只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。# ?" H& P1 L! ?# y$ d
2、        负序保护校验        只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。6 T( B/ b6 r9 i; A0 a1 j2 w- S
3、        长启动及正序过流保护校验        ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。
$ ]" t" x) j" m1 B) {2 B②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,1 B  K9 O  e& F" L" ?
    并且出口及信号正确。
. g) m* M& U: q3 w% W. @③        、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作
- P5 k$ j; Q, D- d& @4 B+ f, u7 F     值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。. a, K! K% a2 ~" v
4、        零序过流保护校验        ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,
( m5 N6 q/ M" e* u    测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。
5 w6 L  Q5 I  Y6 o( l0 r+ N②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。( S# u4 d. X3 a+ J( m3 @
5、        过热保护及过热禁止启动        只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确
5 ~4 a7 n) ?+ {! Y(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试
  w; ~! r" {0 [( l( m& c" p: ]; A序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
9 I& t* ^% Z! M! }1 r1        速断保护校验        只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。, V, p& `3 r# ?+ y% [2 T; o9 J
2、        过流保护校验        只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。) r6 Z/ K% u, x9 ]; `
3、        不平衡保护校验        只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。
: I4 n$ E! P3 t, X9 P4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量
" Q- W# K0 G" b$ k动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,7 {4 v% ?$ V8 \& b. q- e& ?7 g
保护显示正确。; [% I; J& p' C  J8 ~2 ^+ i
②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。
* C2 Z6 ]) A( g+ Y5、        低压侧零序过流校验        投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。( T) ~1 @+ ~$ a) j8 u* }% U
6、        接口校验        ①、        投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点, p5 C% ?6 S: x7 y
    及信号指示应正确。
" B8 R& j. ?3 @4 x7 S7 k1 L& |②、        投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点# X, ~0 O- f7 |7 i  l# U* v8 H0 G
    及信号接点应正确,保护显示应正确。
+ R9 X( y5 g6 J, x: A7 j8 r六、安全风险情况分析9 p$ _4 k. B, z" K* B0 C
序号        项  目        安 全 风 险 情 况 分 析        预 防 措 施        责任人
/ j) g7 w9 w0 s& g1        外观检查        若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。        仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。        李志玉% S% X$ M  k& _3 R
2        速断保护校验        装置长期通入过大电流时易于损坏        校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。        李志玉. F1 G5 H9 b$ C0 `$ h0 x' b! q+ p
3        不平衡(负序)保护校验        通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样        根据单相电流算出负序电流值。        李春艳+ l  ~7 s$ ?8 \! `3 X
4        差动保护        注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。        按照装置要求的极性接线        王可
8 s& K7 I4 l" r1 ^- L8 `/ C$ s七、安全注意事项
0 W( n  e( ^) r# U2 E% T8 l5 _! R% `    1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。$ ]  Z- t9 P# C+ X1 S* j) O0 e8 G& |
    2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。
7 n$ w; [! K/ K8 A$ e& n    3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。
$ V4 k& U: B  t5 R+ I    4、严禁带电插拔保护装置。
; I7 l# E; r7 H7 X* ]5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。* Y4 r+ M/ x; {3 o2 t5 O3 Q6 \
6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。8 [2 M& Q- D5 s+ {
7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。
: w: R& h4 B1 `' l6 ]+ G8 d8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。* q& k+ z, Q6 h( y
九、环保注意事项
! Y! M  U: H+ u* D% Z1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。& ]1 n4 u% f' n* g
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。' p' j/ M1 ^8 H0 b% \
3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。