发表于 2008-2-13 16:52:53
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没 ! F: N [( b9 R* C* Q
: y# ?- g* |$ S& d5 s% ? ! i1 d: l: I' N, G
A
3 n. e- D/ t- P/ b版次 日 期 审 核 改 版 原 因 批 准
) P) Z. f$ ` L3 x. R' `4 G4 Y& h4 p聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组8 O2 q8 C! F0 W/ s
编号 0 9 S E P C O / f! H4 R7 r$ L8 [9 T
作 业 指 导 书) N7 n9 r1 F/ H( P( I! J
6kV综合保护调试措施
7 b3 x- u! H, l9 Y) q; ^- `& B7 l0 f1 I" y; c1 B! e/ a' Q7 n
编写:/日期 ) a& P% x4 p7 T- j: v4 t
: ^* |; f0 E5 J# N9 f
: D' j% ~3 _# u# G* D
2 N- _) n6 p4 J- ~' R# ~
4 O, J' c. Z$ {+ N: z
% G* k1 x0 i0 H, P! n单位:山东电力建设第二工程公司 电气工程处
0 k9 t" p' N3 m7 Q4 }: h一、工程概况0 }1 |! j$ J3 s3 l% J2 U: m
聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。
0 \7 B6 G3 T. t0 I, c 珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。
; d% u- w0 W0 F0 D7 ~* A二、编写依据2 W4 P; m1 ]( |5 V3 x' @
1、 万力达公司的综合保护说明书
; D- A% q0 t# G/ p" [, v 2、南京东大集团的综合保护说明书3 {$ t5 m& e, O9 v1 t* d3 K
3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸
' B: Z# C/ G; T) ? 4、泰安开关厂开关柜出厂图纸! C* g# `! W) S8 G
5、电力建设安全工作规程. _! Q, h; v% d& ]# u# S% l, K
6、公司环保文件4 I+ N# [5 `- |$ w
三、调试用仪器仪表及工器具
7 k3 a2 t8 E% ?( ` g1、SVERKER 750 1台: l5 C6 [( q% H7 t
2、数字式万用表 1块
4 `% L6 N3 l0 @4 R3、平口螺丝刀 1把
9 @& p* K2 j9 ~# f7 s! p. S4、十字花螺丝刀 1把: B) E* b3 Z& r
5、小平口螺丝刀 1把% b( Z# \1 d7 W
6、小十字花螺丝刀 1把2 u, c0 @9 Z1 A3 z
7、斜口钳 1把! J( Y. K" i7 \* `, \7 [
8、尖嘴钳 1把
; V# {/ _% R; e3 K( O9、6 英寸扳手 1把
- ]- d/ S# G2 E$ D6 o: @3 K/ G: ^ 10、剥线钳 1把
1 x+ R! z- M y% | g; ]4 q- n四、调试前检查
7 y9 ~) @9 X/ k, Q- ^ 1、外观检查* R; \( W2 |7 {3 d, t
外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。; ~, s2 Y* b2 i$ E
2、送电检查4 C, K M& w7 X p& g, t0 y
装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。
) j; M. E$ r: @" [# {( q+ Q 装置停送电源应无动及误发信号现象。
" [# R+ x7 L" O) \8 Q6 U3、 装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)8 f! i1 k! @- W3 ]1 c
按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示
" } N) g3 Y3 o8 K “GOOD”。整定时间、日期。$ d. U" u. M4 o8 g8 Z4 g
4、 采样值校验
( e2 _& U1 `# e0 ? 分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。
- J2 \/ Z% P9 ]# y; o' P8 q/ [* h& X, v五、综合保护调试步骤及方法2 F9 U V. s& D \8 r
(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试
: t+ @9 j4 |' g* c6 K3 J序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
" z0 c, r) K5 h- q! k1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出
+ \; T/ A& z, I, W8 r9 x②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
3 T% r- ~, b {2 x Y 间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
1 @2 z. y/ j' x0 G2 y2 Y2、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出9 a- V T& {' H( k
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时) k- K0 ]/ Y/ B+ N' k0 m' D# F
间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
5 g/ o5 a+ p- G4 n; P& B' o3、 零序过流保护校验 ①、投入零序电流保护。! X4 y4 H8 o" e1 M9 o M3 _4 S% D
②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。
) W: U6 R: c( [" c& w* y2 k4、 重合闸及后加速保护校验 ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。6 `2 n# h& @+ h! ?
②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,. A% ^' G$ o' B: b4 d) h
在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯% J2 E' ]2 Q# o0 O; o
亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,. W R& y: u v1 E3 r) B" g
等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,
2 r* r% u1 V5 V) s) r% J- {# _( E测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]8 C# F( u- A0 M" d
速动作。
% H% {3 k$ k' o# S: O6 u& e% L. p③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在, l1 \* e; n( X( j5 h6 y
电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯
4 b4 k- P0 P: `# D; d% |8 q亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。# w. V# O7 g# G* h# K# F0 o. F4 {
④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同5 R1 U; u7 q2 @/ [, |7 N- s9 f) `
时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。
, f& H. G2 m& g3 r5 k⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,* C8 {) B4 D! ^0 y
手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸
, h5 _9 q% Y* {" l8 X6 {' [ 动作。3 p: [% w6 W3 \8 h* e* V
(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试4 ]5 }& \* v7 {
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
# c5 x. Z7 ], t) U" \. c1、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出," u! N; z' A. w% e
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及1 _' h6 U( Z% O* X2 z. P
动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。8 |. [/ i2 E" f7 b
2、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出
9 @. @- r; M3 n②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及5 \# w& A1 d) \2 s5 z! M
动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。2 W/ b" K0 u, ~
3、 不平衡保护校验 ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。
( j, ]: Z7 m& c' `②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动& c$ O7 U: o2 C2 I
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。8 s2 r$ ~* Z# M2 l
③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。2 {/ W/ J$ N1 ]- D9 h( P
' k: J" c' a [( p3 M2 g) T
4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。
' J8 C4 w4 b9 F8 v②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及
) T# g. d n9 T8 @. O% d* R9 {6 D) m. X 动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。, S# W E3 a4 w8 h5 k
③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。& F, w$ f$ o# q" z& ]" G/ ]
. R( S5 h B, H( S1 N
5、 低压侧零序过流校验 ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。& e8 C7 J+ t, r; \4 z" b: R$ T
②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护6 r7 s- V) d7 Q) `- w3 s* M
出口及信号应正确,保护显示应正确。0 m. w4 M4 W8 j a* D
③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
! [6 t) I3 q/ U" A7 f# e+ W 出口及信号应正确,保护显示应正确。2 p. l" y# h w0 L! ~9 m( z
6、 轻、重瓦斯保护校验 ①、 投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。
0 A, J, v1 g) d6 c) G9 @②、 投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。7 f% ?+ q. e: v: U- }1 x6 s8 a
(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试: O3 M. G' I+ k E
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求6 b. p9 q, c- G- e6 R
1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,按图7接好线。
( V; k7 L0 m1 R) q* U r, I②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小- f3 r" n, k: P5 L; W
的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以5 t+ G# @% [9 O: {( i" j2 b/ b: W& C* e
及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显
/ G! o( ~3 G }( }4 B示应正确
1 J g8 W E3 N( j③、 启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一$ z6 P2 o: K/ {) b- |6 a8 F
个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测
1 ?" d* Q5 K/ H量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并
' u2 v: d# y% o9 ]* u% X+ }1 ]0 ]测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
T& s: \2 \/ q2、 负序保护校验 ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。6 a% a4 s- h2 q" Q
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动0 b1 |+ A# q3 R) D% v% r5 R- d
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。/ P9 b9 r4 Q1 m+ p" l
③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732
2 P, v- l$ a I. m, \3、 零序过流保护校验 ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。
, R2 [" Z; M7 o( }! l②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作
4 D9 |* _+ w# {" b. D, V% {+ M 时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。
m0 `: F' {4 \- r, E③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。+ r" ?( Z: f; |) A3 s
' P' W8 r8 |* |
4、 电动机堵转保护校验 ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。2 g3 ~7 x' b9 z
②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,2 _# P6 U, [, |9 [
启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转
$ j9 a6 m: w0 u( w! E' E0 p保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应! m0 @9 w5 V0 O+ \& F& h3 p
正确,保护显示应正确。- P' v+ \9 B7 H" D5 S
5、 过负荷保护校验 只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。
& S8 D7 @$ E6 G; K5 ?* `2 X+ e(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试
: S7 E9 j" Y3 j序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求3 [ N2 i: v9 m; i! _7 m& Y, f
1、 差动速断保护校验 投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。* a4 [. a% G, k# W0 ?$ m" x
2、 比率差动校验 投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
& f" g7 j# z2 O8 j* ^* _(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试
( y0 \+ l9 m' Z序号 调试项目 调试方法及要求. _" H, B8 R Q4 h6 B
1、 速断保护校验 只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
8 P" M5 I2 C) ^2、 负序保护校验 只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。 J: P' g- g& q4 f2 t
3、 长启动及正序过流保护校验 ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。
) c# |" a0 X, E9 o+ ~②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,
. t0 y* h* G3 `6 d( Y j% T" `: i 并且出口及信号正确。
6 T+ ~+ H, S; U. @+ B" G③ 、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作; x9 t& F; `3 V6 ^
值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。" U U1 p, A* P+ X! a
4、 零序过流保护校验 ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,& e4 q1 y; _2 y! q7 J7 p: h
测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。" ?2 Z) ^" P) L- W9 W& P2 h9 c
②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。 p3 h. F. c' g$ c
5、 过热保护及过热禁止启动 只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确. {( ~7 _; P, x% f1 d' a- m
(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试$ M7 M7 l! q- i' A+ i; G
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
6 y$ p9 Y( Q v V1 速断保护校验 只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。
# X9 |7 |/ d) F2 `3 K$ e/ ^9 @2、 过流保护校验 只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。; }$ z9 o; k1 `8 o% j1 v
3、 不平衡保护校验 只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。
4 c" ^0 y1 j% a! n' g4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量) n, j* v$ R$ [9 K. x1 I0 v
动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,* f( b8 j# W2 T9 x T9 L
保护显示正确。, M f' C4 d( [& R! j. m
②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。
* X+ k9 ~4 Y3 H% j V3 \( A5、 低压侧零序过流校验 投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。
: S/ g% L: C# P6 c4 @6、 接口校验 ①、 投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点
& h5 O+ S% w) X @3 S6 d 及信号指示应正确。8 m4 z+ @% Y9 a2 m- ?9 {
②、 投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点 H1 G, h; C$ O$ X: g$ d. i. @5 {
及信号接点应正确,保护显示应正确。* d1 g6 @; }& d
六、安全风险情况分析
5 o: G5 D3 H) x/ ]4 ^# x( c序号 项 目 安 全 风 险 情 况 分 析 预 防 措 施 责任人
) H! r! d2 w" u1 外观检查 若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。 仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。 李志玉# W( p7 |. z" v9 }. Z% y8 ?
2 速断保护校验 装置长期通入过大电流时易于损坏 校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。 李志玉
/ x' \ w+ X' M, s3 不平衡(负序)保护校验 通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样 根据单相电流算出负序电流值。 李春艳
7 x3 k K) G# z8 t/ k4 差动保护 注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。 按照装置要求的极性接线 王可( K5 d% z7 i, f( i
七、安全注意事项# X; |& S8 ~; F! f; v* L+ _
1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。
V) c& V6 b/ @* U 2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。- Z3 l4 E" |9 Z7 } g* [
3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。
6 b) t1 z; I6 c7 ^ E, B& K u5 ? 4、严禁带电插拔保护装置。
- _. Q. C# a+ H1 ?* e0 C% L5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。
3 I' Z$ z- ^8 ?7 s" K6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。* Y4 [* x) {1 }* j: D
7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。; F) b& d! a( E. \
8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。# D. {* v$ Z* I1 B, P# l% [
九、环保注意事项9 ?& z0 k9 G6 K/ i* ^
1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。3 V! v+ ]% o3 D! Y& {) z5 m
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。0 v8 I( E; Q1 f8 W# P d% A; `
3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。 |
评分
-