[已解决] 差动?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-22 16:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位老师有没有关于差动的原理及它的主要技术参数和使用场合?
发表于 2008-2-22 16:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那方面的差动啊,电路还是电动机?
发表于 2008-2-22 17:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
差动机构简单来说有两种型式,1种是一端输入动力两端输出动力、两输出轴的转速比可以是任意数、两输出轴的转速和与输入端的转速比就是该差速器的变速比,该差速器多用在运输车辆的后桥上当车辆转弯时近转弯圆弧中心的车轮转速可以较低甚至可以不转、而离中心远的车轮可以较快的速度转动,能有效的减少轮胎磨损.2种是两输入端(其中一个是动力输入端、另一个是调整端)一输出端的结构,多用在需精确调整转速比的场合、如滚齿机上加工钭齿时除了要按齿数分度外还需将走刀量的参数按钭齿的角度值的修正量输入调整端,从而变快或变慢输出比,使刀具在齿轮的轴向切出一个螺旋齿型来.总之原理是相同的.: v& w: b) K  r9 B8 B

( A. ?. U4 w! Y5 z1 l) I  o[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-2-22 17:17 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
plc + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-25 12:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢朋友的指教,那位朋友有更详细的资料,
发表于 2008-3-15 08:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电动机差动保护和基本原理:母线保护装置是正确迅速切除母线故障的重要设施,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害.母线倒闸操作是电力系统最常见也是最典型的操作,因其连接元件多,操作工作量大,对运行人员的综合操作技能也提出了较高的要求.基于一次设备的客观实在性,运行人员对一次设备误操作所带来的危害都有一个直接的较全面的感性认识.但对母线差动保护在倒闸操作过程中进行的一些切换、投退操作则往往认识模糊.  7 ^% a- ?/ U  g* g" j' M$ v" A
差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)  % a; h. z6 M0 Y$ m5 M# Z
逆相序上面两位已经解释了,有功反向是逆功率而不是逆相序,一般用在发电机保护中。 ' J7 ?; `5 E  A" ?* w
通常讲的差动保护包含了母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动   保护和线路差动保护.实现差动保护的基本原则是一致的,即各侧或各元件的   电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,差电流等于   零,保护范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器的动作电流按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计算整

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zyxwq + 5 应助

查看全部评分