发表于 2008-2-27 16:39:23
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
补充一下,螺纹连接主要用于小于DN50和压力不高的场合
$ w R: N( ?9 b3 m8 Q! a 4 a/ | @0 ^' F7 d8 {+ \' u o
截止阀和球阀的区别,应该主要是控制流量和密封性能上,闸阀一般用在大管径的液体管线上,因为截止阀太重" X3 W4 s/ |8 u5 F- m* I
另外不能忽视一个极其重要的问题:就是管道的柔性计算,压缩房对管道的柔性要求很高!有条件最好用管道应力软件计算一下(尤其是活塞式压缩机),不然现场很容易出现振动,噪音过大,损坏设备的现象,如果没有条件最好在压缩机出口设好恒力弹簧支吊架或用软管连接!
) p. P: P4 P4 X1 I: n x既然管径都选好了,如果厂家不要求计算书的话,你又不想计算的话,你直接可以参考<火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册>一选就OK,不过注意最好选市场上容易买到的壁厚.最好参考86版的,2000版的很多壁厚在市场上都买不到!
+ V3 E+ @! J" g! X + [* Y* f! |2 _' y- m5 i/ ]
你的压缩空气如果压力小于等于1.6MPa(绝对压力),那么DN小于等于40的管道用螺纹连接比较节省时间和资金.用螺纹连接的话钢管要选用软钢管.
7 R# N j$ s8 A' q$ e9 x " @$ p: n( y0 s9 y! q& e8 J
我认为如是低压的(1.6MPa以下),公称直径较小(DN<50mm)的完全可以用低压流体输送焊接钢管,即有缝管;连接出用丝接。如压力较高,用碳钢无缝钢管,法兰连接。但流量与管径有关,而管径又与壁厚有关。同样压力下,小管径壁厚相对小,大管径壁厚大。所以,要搞设计,就必须明确主要设计参数。管径根据介质流量和管路允许压降确定大小。
8 e9 F/ k$ N/ G7 _ ^/ e0 }, A% @管道材质、壁厚根据管内介质压力、温度介质选。风线压力温度低可选焊接钢管,阀门可以选螺纹连接,用于切断介质的场合可用闸阀。! b8 M2 `4 k# g# X4 U
# J/ f& I; F2 s+ x最后附上阀门的全面介绍和钢管的尺寸系列,希望对你有所帮助。
( T. A5 X2 G: B9 o7 G; u: K# ?0 W0 m0 V; b3 e& b6 a2 t( O8 }$ R
# Y( z& K5 \" k9 ^ _4 V
钢管的尺寸系列.zip
(12.33 KB, 下载次数: 7)
|
评分
-
查看全部评分
|