QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 3182|回复: 6
收起左侧

[已答复] 公称压力等级与设计压力有什么关系

[复制链接]
发表于 2008-2-27 15:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
下午好!- ~  [" H2 u( q  J4 S
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设计等级,把10.0作为高一的等级,这样设计后钢管的壁厚只会有两种规格厚度,是我希望的.谢谢!盼望回复.9 Y! o: a8 T3 w

3 r2 e9 h& m" p; j# G% q% _5 O[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:51 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
文档标题:压力管道材料部分2 H' D: S' m! k. A
作者(??):苏昔果( C% R9 ?( ]. a
第五章  压力管道等级
$ J8 V* l3 Y8 C' k0 c6 K! D' L  @表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
. |1 v+ d7 M+ Z. n5 g  d工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)
8 h8 I5 r, Z7 F, @9 fPw≤1.8        P= Pw+0.185 l6 ^% }9 x# X
1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
" ?3 p. h2 m4 z7 f' b( V4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4/ ^8 @* P9 m; c$ P6 w1 U9 }- q
Pw>8.0        P=1.05 Pw( }* o3 \  e% Q7 |1 J8 S) q( |
    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。
9 `2 b3 k. K" Y; Y& c9 L3 W2 p' N1 h5 Z; t) P6 }
我也不知道我手里的这份word文档属于什么东西,以上内容仅供参考
; R# O) |% {( W
, a/ \) N- A/ S2 B+ E. q1 p[ 本帖最后由 leftwall 于 2008-2-27 21:53 编辑 ]

材料培训.rar

244.86 KB, 下载次数: 16

送给楼主,希望能帮上忙

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zzpxp + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-28 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢!8 D3 B" T0 H, u0 _  f
第五章  压力管道等级3 w8 D) R! P6 z" o, v3 b' {
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定1 {* J0 E* ?* l+ s% `& B
工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)
) S  P5 X% l8 xPw≤1.8        P= Pw+0.18( K" {( d; C5 L) P, L3 q- b
1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
$ O( I- x1 d' ^- t( D8 `2 n$ A4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
9 C0 Q; S  i- ]5 T1 b! ZPw>8.0        P=1.05 Pw
) ?  r9 d2 X7 K4 X/ z    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。
. ]; C8 u" e- V3 h/ Q) N4 o这段内容我已学习过,我把培训资料下载下来再看看,非常感谢!
发表于 2008-2-29 02:23:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
Good question!
发表于 2008-2-29 12:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回复 1# 的帖子

内压和外压力还要综合考虑的,还有,容器内的介质是气体还是液体也有讲究把
发表于 2008-2-29 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢2楼的分享,good
发表于 2008-3-1 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 topliz 于 2008-2-27 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# f% @6 R8 f' T  z3 V. b8 S
下午好!; ]$ J3 j7 w5 C  n+ ~; }
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设 ...
) R( ~% n# K. u! Y- O
这种方法显然是不合理的,因为压力等级和设计压力是不同的概念。楼上几位讲了设计压力的概念。压力等级不仅仅与压力有关,还与温度有关。比如中压蒸汽。4.0的设计压力,温度为400度。一般用到6.3MPA或10MPA的等级。你要是用这个来算壁厚的话。要浪费多少投资啊。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表