[讨论结束] 代24V电源的仪表和带电源的变送器,线接反了的后果

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-19 08:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变送器本身有电源,给仪表送4-20MA信号,仪表的输入端也带电源,线接反了,仪表就冒烟了,我就赶紧关掉电源,胡味挺大的。后来试下表还能用,怎么回事啊?
发表于 2008-3-19 08:23:06 | 显示全部楼层
可能只是仪表的24V电源出问题。如果变送器本身有电源输出,仪表就不需要带电源了。即使它的24V电源出问题也不影响。
 楼主| 发表于 2008-3-19 09:28:31 | 显示全部楼层
我测量了下电源还是有的,按我的想法这种智能仪表肯定有反接保护,加个二极管什么的不就可以了?但是确实冒出一股青烟很明显的,有点小担心。
发表于 2008-3-19 16:27:03 | 显示全部楼层
可靠性、精度、寿命可能会受影响。你可以在正常散热条件下连续24小时测试一下,如果没问题你可放心使用