1。A区的本安型防爆电话接线必须用做隔爆处理吗?$ o; Z; o% _& n% I" Z$ o+ t4 Z2 J+ N
我认为没必要!
9 p5 j0 T: q3 p' P) v; |' @+ F- [! |2。防爆电话的电话线必须与220V的镀锌窜线管分开吗。- a6 O  m5 [2 D( K& F# ^
12/24V电缆与220V电缆能否在同一布线桥架上。
' y* G5 P: @/ ^6 r1 z+ @* k7 N3。请各位发表评论。
/ U& {: W1 S  e4 D4 ^9 f
$ l: V# Z9 C2 E2 ^& x% I[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-3-22 22:37 编辑 ]
发表于 2008-3-23 08:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
安型防爆电话接线必须用做隔爆处理,电话振铃时,也会产生八九十伏的电压的!这一点要注意!
 楼主| 发表于 2008-3-23 08:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
既然如此为何我公司采购的防爆电话接头,与普通电话一样那。
, l5 J! L: }0 d" N: ?难道是设计缺陷。
发表于 2008-3-23 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
若是本安的,接线是不需要任何处理的。
" H9 C0 l9 T7 ]! r4 d关于震玲,看看防爆电铃是怎么处理的好了
发表于 2008-3-24 11:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还是应该进行防爆处理好.
发表于 2008-3-25 20:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
关于本质安全型防爆电话机的接线是否要做隔爆处理?) J' H+ u# m, [$ _
不知LZ所说的本安型防爆电话是用在什么地方?我仅对煤矿井下的情况有些了解。从原理上讲,本质安全型防爆电话机的电路已经具有本质安全性能,既使在振铃时,线路发生短路这一极端情况下,也仍能满足不引燃、引爆可燃性气体,从这一点上看,本质安全型防爆电话的接线是可以不做隔爆处理的。
6 f5 x7 ^; z. x8 z在煤矿井下,由于特殊恶劣的环境,对接线还是有其严格要求的。《煤矿安全规程》中规定,“(一)电缆与电气设备的连接,必须用与电气设备性能相符的接线盒。......(二)不同型电缆之间严禁直接连接,必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。(三)同型电缆直接连接时必须遵守下列规定:1.橡套电缆的修补连接(包括绝缘、橡套已损坏的橡套电缆的修补)必须采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补。......  2.塑料电缆连接处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能应符合该型矿用电缆的技术标准。”
) R6 H! j. l9 V" F从以上《煤矿安全规程》中的规定,可以看出,煤矿井下符合要求的电缆接线方法还是采用接线盒的方式最为方便,而且隔爆接线盒也是煤矿井下最易得到、最常用的器件。也就是说,本质安全型防爆电话的接线可以不做隔爆处理,但要符合《煤矿安全规程》的规定,使用隔爆处理的方式又可能是最为简单、方便的处理方式。& o6 X, f: d! u7 Q2 X1 b- C, p' C

% p9 @$ r$ V6 B' N; o" S) ^( q& N防爆电话的电话线必须与220V的镀锌窜线管分开吗?
9 V6 f, Q  B) B3 c2 B5 a+ D! A
1. 在国家标准GB 3836.4-2000 中明确规定,本质安全型电路的导线必须与其它导线分开布置。
  r( C2 y8 `2 r, W4 Q& {) v2. 《煤矿安全规程》中规定,“......巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:......在巷道内应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。”! w' a. b* j' v9 H
* y1 w3 x1 k$ F6 U- v) s" W9 X
对于II类防爆电器(厂用防爆电器)不知是否也有相关的类似规定。
6 j9 y1 D- s6 J1 C
& D, t+ c( {* J" r1 A[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-3-25 20:53 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 很专业的应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-3-26 16:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
:handshake
5 V6 s9 Q# \  z0 T+ A1 F" a: v谢谢各位的帮助。