[讨论] 可移动旗杆,高9米,材料为钢结构,如何避雷?

[复制链接]
发表于 2008-3-27 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设计可移动旗杆,高9米,材料为钢结构! B& H5 o, t2 G" M" Y
现在要考虑避雷问题,如何计算?0 g5 {5 y. u9 h, n7 t0 g& i& e" w
都有什么方法?$ n5 C6 m1 A5 n$ {; j' t2 I
(尽量不要破坏地面)
发表于 2008-3-27 10:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
旗杆有引雷作用,除非保证与大地绝缘,但只要人车与之接触,就有引雷的可能.
/ D" j' v& P% P" M3 z既然是可移动的,就不如在平时放下或折下,,旗杆做复杂点点.
$ }2 Q( C7 f7 A3 p3 H
& J8 n5 P, J! W  m% b当然在附近做更高的避雷针,保证雷电不经过旗杆,好象也是办法,但这样要求针有良好接地,
9 n5 P, \8 S  Q7 r5 k5 ~* s% c可能与LZ意愿有违.而且,如果能让雷打到其它地方去,那才是最最安全的,如果接地电阻大了,雷击时处于其附近也是很凶险的.
+ Q% D9 r8 |  o0 ^4 ~; R! k所以说最好不让杆杆立得太高.....放下...
, c$ T0 J. W% f& r( f  Y$ r9 D1 |1 J4 C5 h$ Z  _
[ 本帖最后由 scliukejun 于 2008-3-27 10:39 编辑 ]
发表于 2008-3-28 12:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用软电缆接地,旗杆当避雷针用
, H1 R0 p6 q# n; B7 H
) I7 O1 _* L' t: f# \, |! H吊装用的吊车都要接地的,那也是可移动的高耸金属构件
发表于 2008-10-29 19:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得把升降用的拉线用金属丝就可以了!
发表于 2008-10-30 09:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
移动的就必然会有固定支脚。直接把支脚打入地下自然就是个接地了