QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 1637|回复: 8
收起左侧

[讨论] CI离子问题

[复制链接]
发表于 2008-3-28 09:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位朋友:请参加讨论
: S: D0 @4 y6 X+ j! j' `6 d9 CCI离子含量多少可以选用奥氏体不锈钢?: q, A3 F8 O8 `( L6 ~  W; ]/ [
CI离子含量多少可以选用碳钢?9 V0 m% z* r3 k* W
具体例子;. O9 `& Y! n* P$ v8 C8 V' s8 w
谢谢
发表于 2008-3-28 12:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CL离子含量在50PPM,可以选304在80PPM就要选316,大于80PPM就要选316L的不锈钢了。
发表于 2008-3-28 13:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不知道楼上数据从哪得到的,能告知吗?
发表于 2008-3-28 20:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
选用材料不仅与氯离子含量有关,还与工作温度有关。温度越高,材料要求越高。
 楼主| 发表于 2008-3-31 07:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
2楼的数据是实践经验吗?
发表于 2008-4-13 12:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也想知道,谁能告诉我
发表于 2008-4-13 17:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
有氯离子可以用离子交换或者其他方法来去除,吸附也行的
发表于 2008-4-21 21:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水压试验不是要控制在25PPM一下吗,2楼给那么高啊
发表于 2008-4-22 15:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
水压试验是在试验压力下的Cl浓度,但实际使用时压力没有那么大的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表