[讨论] 电缆截面选择与运行经济性你怎么看

[复制链接]
发表于 2008-3-29 17:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
近日在项目中碰见这个问题,描述如下:) C% w! D3 _$ [1 s
1 I; |, m' Z4 l, l; ~
     项目中有5台直流电机,额定电流 为3700A,电压1000V,从整流输出到电机距离大约40米距离,老外选择9根 500 mm2 单芯 YJV 电缆为其供电,即每台电机18根电缆。虽然考虑到电机效率、电缆桥架层数、等因数,我还是觉得有些太大了。但是我算了一下发热损耗后,我的看法又改变了,我按75%负载计算热损耗,计算公式为:P=(I^2 * L )/ ( r * S) , r 铜的电阻率为: 57,  L:电缆长度(米);S:电缆截面积(平方毫米)2 F* z) I( M# @- d$ M; b
4 }9 \% m1 t5 {: {8 H
      用9根电缆时, 每根电流 2775/9=308, 每根电缆热损耗:P=(308*308* 40)/ (57*500) = 133 W, 则每台电机18 根电缆为 18*133= 2394 W+ \5 z- C$ ?: [* q
      用7根电缆时,每根电流 2775/7=396, 每根电缆热损耗:P=(396*396* 40)/ (57*500) = 220 W, 则每台电机18 根电缆为 18*220=  3961W7 Y, p5 }( r3 C! E
这样看来 7根比9根损耗大 1573W, 按每天运行18小时, 一年300天计算, 增加损耗 8500 KW.' M  k1 A- j9 \9 h1 }8 S
  o" w; j- e: h: m
     就是说增加4根电缆( 总共160米), 从损耗上每年就可节省 8500 度电. 4年左右也可收回这成本了, 这买卖好象也不坏。
' d- l+ a; k& V7 L" \& A: I$ [$ x, I! ^
     我的计算有什么问题吗,各位对这种长时大电流运行的负荷电缆选择有什么看法,请不吝赐教!
发表于 2008-3-30 11:37:35 | 显示全部楼层
这么大的功率,似乎电压低了点,如用10KV的电压,损耗会下降很多