近日在项目中碰见这个问题,描述如下:
8 n7 C' m9 U `9 Q5 o& B- E8 {' {0 e; n6 D
. H0 k# B8 K. L4 G% `. v$ E0 m3 a! p 项目中有5台直流电机,额定电流 为3700A,电压1000V,从整流输出到电机距离大约40米距离,老外选择9根 500 mm2 单芯 YJV 电缆为其供电,即每台电机18根电缆。虽然考虑到电机效率、电缆桥架层数、等因数,我还是觉得有些太大了。但是我算了一下发热损耗后,我的看法又改变了,我按75%负载计算热损耗,计算公式为:P=(I^2 * L )/ ( r * S) , r 铜的电阻率为: 57, L:电缆长度(米);S:电缆截面积(平方毫米)" m# ^3 d2 o" X; E# k Y& P
4 T3 a, ?" k% r7 l& x 用9根电缆时, 每根电流 2775/9=308, 每根电缆热损耗:P=(308*308* 40)/ (57*500) = 133 W, 则每台电机18 根电缆为 18*133= 2394 W
2 f! N" |4 O0 r8 d9 _8 m3 D5 \( j 用7根电缆时,每根电流 2775/7=396, 每根电缆热损耗:P=(396*396* 40)/ (57*500) = 220 W, 则每台电机18 根电缆为 18*220= 3961W
7 d& E; _' E& q9 r+ Y7 |' M这样看来 7根比9根损耗大 1573W, 按每天运行18小时, 一年300天计算, 增加损耗 8500 KW.
3 K, O) Z* c/ a9 d1 e$ C' e" N! e3 p& j/ s8 ?$ M- k5 v8 z
就是说增加4根电缆( 总共160米), 从损耗上每年就可节省 8500 度电. 4年左右也可收回这成本了, 这买卖好象也不坏。, q1 m( E* x& N8 s
6 ~" ?8 z) z1 Q7 Q! D+ m
我的计算有什么问题吗,各位对这种长时大电流运行的负荷电缆选择有什么看法,请不吝赐教! |
|