近日在项目中碰见这个问题,描述如下:
4 V) c9 E& D" X: B8 J9 h' S
0 g% b# _5 M. O9 p2 S 项目中有5台直流电机,额定电流 为3700A,电压1000V,从整流输出到电机距离大约40米距离,老外选择9根 500 mm2 单芯 YJV 电缆为其供电,即每台电机18根电缆。虽然考虑到电机效率、电缆桥架层数、等因数,我还是觉得有些太大了。但是我算了一下发热损耗后,我的看法又改变了,我按75%负载计算热损耗,计算公式为:P=(I^2 * L )/ ( r * S) , r 铜的电阻率为: 57, L:电缆长度(米);S:电缆截面积(平方毫米)
6 N# I! e4 T5 b8 L& A
3 r$ x# p) t6 D0 S; l 用9根电缆时, 每根电流 2775/9=308, 每根电缆热损耗:P=(308*308* 40)/ (57*500) = 133 W, 则每台电机18 根电缆为 18*133= 2394 W5 b1 n0 z: n; h0 Q+ V! s* C' @
用7根电缆时,每根电流 2775/7=396, 每根电缆热损耗:P=(396*396* 40)/ (57*500) = 220 W, 则每台电机18 根电缆为 18*220= 3961W* ~9 r7 Z4 x2 B: _- I
这样看来 7根比9根损耗大 1573W, 按每天运行18小时, 一年300天计算, 增加损耗 8500 KW./ u% Z& u8 ^! f% ?* Z
n# J- {8 c7 h* S 就是说增加4根电缆( 总共160米), 从损耗上每年就可节省 8500 度电. 4年左右也可收回这成本了, 这买卖好象也不坏。
, m, ~$ Y7 ]) c. j/ ^
- @1 ` l" n$ h$ _! c. g; S9 ` 我的计算有什么问题吗,各位对这种长时大电流运行的负荷电缆选择有什么看法,请不吝赐教! |
|