公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种
2 D' Q9 \+ j/ ?! G; O7 H
( c5 j9 I( a3 x% P8 a, [, N7 {现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上7 u; {. B( g8 `# U. ~8 B
) Q+ _1 Z/ R2 N! G. q* k
想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事$ Z% Z8 H7 L9 h: g6 E9 l  x

& y( _3 r; J+ v. \[ 本帖最后由 njzhfe 于 2008-4-9 09:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 求助有始有终、理论实际反复验证,解决实际

查看全部评分

发表于 2008-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变压器次级输出电压AC24V太高了(一般在AC18V),桥式整流后电压在DC28V就可以了,而变压器的输出功率则视负载来定
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是这样啊,不过变压器次级只有110V/36V/24V/12V这样的啊,没有见到别的,是不是变压器选用不合适呀
发表于 2008-4-6 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
国内注塑机专业制造厂东华(2000年以前产品)及震雄,就是用的这种结构的(AC18V,8-10A),而用台湾弘讯电脑的塑机配的电源以前的也是这种结构,现在大多采用的是350W的DC24V的开关电源了,变压器用的已经很少了
4 p1 r5 z! F) ^% [, `6 {/ U, Y0 @0 H
[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- @8 |9 f  K. R' ]  R公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种
. N# r# v. [; a5 G. l1 P
6 q% H; a# T' f现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上8 p$ t$ H4 [& l0 P0 O; m
4 Y( k# v: u( e( O. z$ Z
想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ^) f) G3 O+ T2 [! b1 ?) [如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现

" f1 x( |( R  s) s7 a/ v$ b2 b& q" x2 H( X6 @' B( h6 f* g1 R8 u& @
会是这样的吗,我再去试试看
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我刚才试了一下,24V经过整流后不带负载成为32V,后来又把36V经过整流后不带负载成为38V/ x% ^/ {% b1 G& j; O
, W, P6 v! O+ z# P( n* l0 n9 [
如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向, r- D" D9 n9 c; ^3 F3 X! A

& W. y8 e- ~' S  y/ X如果带上负载DC36V成为21V,这样的话这个电磁阀就可以换过向了,+ {5 H- V" x: R+ M" W
! v$ ~( W! ?) M5 F% Z" R! p1 O- i
现在我们在用变压器上的36V接头的地方,可以工作了3 S; T( V- Y; q. `7 h- C) d" E+ H
但这是个什么原因呢?就是差个稳压吗
发表于 2008-4-6 17:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个稳压块就可以了,LS7824
发表于 2008-4-6 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
发表于 2008-4-6 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
24v电源多的是,别把电磁阀给弄坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ h0 U& f; H' ^! I5 b: i
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
( |8 t- O# J5 ]4 a

( f. e, C4 A5 [1 ]% G' C用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,0 L- k' _/ ?+ g  l8 O; y

+ [' k7 I! Q& c' W3 s5 T感觉不应该是电源功率的问题吧
发表于 2008-4-7 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
(后来又把36V经过整流后不带负载成为38V.如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向)这东西用全电路欧姆定律一分析就很明白了.
发表于 2008-4-7 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直流24V为什么还经过变压器呀?有这个必要吗?
发表于 2008-4-7 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 D1 i5 `# V: j& ?: ^5 u8 D5 t# ]2 l- O& q  u

# v5 w0 ?  `- `! L; y用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,
$ V5 b1 l$ a, C5 l
5 C4 v8 {3 W# G, x# E# y感觉不应该是电源功率的问题吧

, r7 C/ k* _+ r- [1 V& W: J楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)$ u- X7 K8 ^4 T) Y3 D( n) S
如果每次只是测量一个电磁阀,你配一个5A的开关电源不就省事多了,一块5A开关电源130-150元之间,而一只变压器和一只10A的整流桥也近100元吧,加上稳压电路最低也得150元。算算还是买一块看管电源划算,接上四个线头就可以稳定工作,而且电源电压波动对其影响不大,因其自身就有稳压功能。
发表于 2008-4-7 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
BK-150变压器次级有110V/36V/24V/12V,要搞清楚每组电压输出的视在功率,:电磁阀功率多在28瓦上下.看来还得加强学习了.............. :lol: :lol:
发表于 2008-4-7 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V再乘以1.414,就达到了33V了,所以,是变压器的次压电选高了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 h: @, E* |3 i/ L5 t; N
! r  N0 o3 C( C5 z
楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)
* R2 s% R& m4 \8 ~8 Z% E如果每次只是测量一个电 ...
; v& }" R3 ~0 z$ ]( C- z* F4 ^

6 ~) h- R) Z" R( o3 |4 F  A正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,6 E$ J9 j) c( F7 J+ G8 ]5 C' H
  z. j' m- `& Y! x- S/ o
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
发表于 2008-4-8 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ j6 O1 G% Z7 O2 p  }
$ [+ i5 j0 ?. ^  H# P: O+ N, m

3 ?/ b# t/ |  J9 [正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,
: N- u9 Q, G* N& h2 K9 s+ M0 A) P
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢

& q4 M, ~; u7 q7 f8 Z7 A就是这个样子的。到下面网址里去看看。
! D7 \) p' X: n4 A2 _" j, F3 P, g9 k& y
http://www.dianyuan.com/sale/sale_category/kaiguan/page3.html
2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-4-8 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-8 17:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
整流后电压要看整流方式
) n; P& ]4 D0 l- |6 ]Vd=k*Vf2 J/ F$ Z, T- D
单相半波整流k=1/2.22
& Z; b9 u" D: X5 X- Z单相全波整流k=1/1.11
# ?# P" J0 _, \2 ?5 |# @, w单相桥式整流k=1/1.11
) @  w* z+ M4 F, X三相全波整流k=1/0.855
" m8 N# a2 M0 L; M6 F三相桥式整流k=1/0.427
: X% V+ w; c. b4 y& ^当然这些需要在无功功率充足的前提下的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-9 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上的各位了,现在问题基本解决,暂时没有采取冬虫兄的办法,还是用在36V上的,不过使用时电压只到21V,电磁阀换向没有问题,改天有时间去选用个开关电源试试.+ C- M$ I5 N* n! q; o8 C# s$ D5 v
+ m2 c, g1 ]/ u+ k* U* }" ~
再次感谢各位