QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1113|回复: 2
收起左侧

[求助] 检测流量的问题

[复制链接]
发表于 2008-4-10 16:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教一下我想检测一设备的润滑系统是否有油,然后送集中控制系统,最好为开关量,是否能选用流量开关?
8 k9 h) x( B# S9 x其中润滑系统的流量为300L/min,- }4 J# f7 m& b4 a( D# a3 B; {
) Y0 L& s7 }9 G" [
我看过流量开关的测量范围最大为70L/min,能否加一并联回路来实现?  x9 q- b3 w) _- ~% p8 S

; ]0 x2 g! T$ C5 }+ u若选用压力继电器,其工作油压最小为0.4MPa,润滑系统的油压一般在0.3_0.4MPa之间,工作是不是不稳定?) b4 {- a! A2 G% R8 Z5 P2 L
4 o. s. `6 Z/ i7 C, Z* \7 J4 ]6 v
若采用涡轮流量变送器,其输出为4_20mA,可以采用,就是费用高; S% _5 V& F/ c& f
8 s* P, r2 D8 n2 J& [! w
各位能给些好的意见吗?
发表于 2008-4-10 19:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
最好的解决办法是:( ^/ x( q2 n) E. ~- k7 E+ o
加一个带压力测口的流量计,接一个压力继电器(如隔膜式,可以自己调压力)。这样非常保险,可以肉眼观察也可以自动检测。/ \5 {0 k  M1 z' g1 J8 c2 E0 c
, V7 W( f# r+ C4 G  e% T
不过对于润滑系统还是这样比较实在:
( [4 s# m! ?6 y0 T把润滑管改为软管,只要加一个压力继电器就完全满足要求了。另,你的目的是检测压力存在,这时一般设定压力为工作压力的百分之75就可以了。也就是你的设定值为0.25-0.28就可以了。
发表于 2008-4-10 19:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不建议使用涡轮流量计,相对于你的测量目的,实在是不合算,带电流输出的涡轮流量计加上二次仪表,至少5000元。
8 j  M3 n) [# s6 w
/ I- K2 P" z) W. w- R6 M' v我的理解流量开关的测量范围不会这么小吧,流量开关的意思应该是流量达到某个流量点后有信号输出代表有流量了,流量再大也是不管的。网上搜索一下流量开关吧。我觉得还是可以采用流量开关。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表