|
|
发表于 2008-4-26 09:25:11
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
保护接零
1 Z/ ` v' |" P3 T$ G/ r( u 在变压器中性点直接接地的380/220V三相四线制电网中,防止触电的最可靠措施是将电力设备的外壳与零线连接起,这叫做保护接零,如图4所示。这样,当设备某相接地碰亮时,形成该相线对零线的单相短路,促使开关或熔断器迅速跳闸或熔断,切断故障设备电源,避免触电危险。运行实践表明,在采用保护接零的电网中,零线仅在电源处接地是不够安全的,还必须在低压线路的终端接地;室内将零线与配电屏、控制屏的接地装置连接起来,这叫做重复接地。采用重复接地的原因是8 V; p$ ~7 X6 ~0 @/ e/ L' U% q
保护接零电网运行中的注意事项如下:0 b6 G; x9 Z7 ~4 E/ \* O; I) h3 D
1.严防零线断线。为此,要做到:(1)零线上不许单独装设开关或熔断器。若采用自动开关,只有当过流脱扣器动作后能同时切除相线时,才允许在零线上装设过流脱扣器。(2)零线的截面不宜小于:当相线(铝绞线或钢芯铝绞线)截面为70mm2以下时,与相线截面相同;相线截面在70mm2及以上时,不宜小于相线截面的50%。(3)保证施工质量,加强维护检查。
& n& f' e0 `3 G5 m2 |2.由同一台变压器供电的电网中,不允许有些设备采用保护接地,有些设备采用保护接零。- U6 W+ ~$ t. v; [
3.严防变压器中性点接地线断线。
' \2 A* ?% w, k; H. Y5 z4.当电网装有漏电保护器时,不能采用重复接地。否则,漏电保护器不能投入运行。5 x# G# N, |6 B5 V
5.接地装置应符合要求。1 v& a, u1 z- ^* |
保护接地
; `; V% J# h. N& y 保护接地系指将电力设备(如变压器、电动机等)的外壳、配电装置的金属框架或围栏及配电线的钢管和电缆金属外皮用金属导体与埋入地下的接地体连接起来。 c2 ^: k" d& a+ r
在变压器中性点不接地的系统中,当人体触及未采用保护接地的漏电设备外壳时,由于线路对地有电容。或线路某处绝缘不好,就会有电流流过人体造成触电,采用保护接地后,接地故障电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过(见图1),流过每一条通路的电流与其电阻成反比。一般情况下,人体的电阻远大于接地体的电阻,所以流过人体的电流很小,从而可避免或减轻触电伤害。接地电阻愈小,流过人体的电流也愈小,保护作用愈大,但耗费钢材多、投资大。接地电阻过大或接地线发生断线时,流过人体的电流就要加大,增加了触电的危险。+ b" \7 J3 Z5 y1 h9 w
采用保护接地时,接地电阻的大小对人身安全极为重要。为此,接地装置应符合下列要求:- H6 t& b Y6 b
1.接地装置(含接地体和接地线)应有足够的机械强度和一定的抗腐蚀能力。不得在地下用裸导体作为接地体或接地线。携带式用电设备,应采用多股软铜线的专用芯线接地,截面积不应小于1.5mm2。
) O8 U( H0 F9 U1 h2.接地装置的连接要牢固可靠。地下接地装置的连接应采用焊接。当采用搭接焊时,搭接长度应为扁钢的两倍(且至少三个棱边焊接)或园钢直径的6倍。接至电力设备上的接地线应采用螺栓连接,并加装弹簧垫片,以防螺帽松动。电力设备的每个接地部分,应用单独的接地线与接地体或接地干线连接。! @% V! {7 t+ V4 p& ~; ~# \
3.接地电阻要符合上述要求,且每5年至少测量一次。当发现接地电阻值大于规定值的20%及以上时,应增加接地体。
) w3 f: F. H3 ]* @- D0 j7 h+ _4.做好日常的运行维护检查,严防接地线断线。
% O' k; p4 E( f* e7 g) e, r" ]5 Z
! `# Q! k) A" V; I9 L[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-4-26 09:33 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|