发电机振荡失步将出现下列现象:
7 [/ v2 _ p. K2 {; q) d
: y9 ?: M* `: @(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。
9 ~4 R/ X9 Q6 e6 S7 H0 t5 E; T q6 q8 z9 \' ^
(2)定子电压表的指针将快速摆动。 " S, X' U) V( s% G9 O
* J+ } i! Q( b, ?8 p+ i(3)有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。 + ?, n. R6 @; j6 A6 X' g' e0 P# b8 E
2 N/ O) \$ V5 `% t$ Q/ Z+ s( H, K& W& h(4)转子电流表指针在正常值附近快速摆动。
' R0 |" W) a, ?/ q J: M: z h5 m( n9 z! U5 v3 }4 o+ T
(5)发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。 ) p' Y4 d/ }/ q K) l
# T9 K% N3 c* C: @6 o(6)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动 . r" X9 |0 g' f+ C$ s
% D. j# x; F5 M9 M+ ~* Y发电机振荡失去同步时,值班人员应注意①要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件;②要适当地调整该机的负荷,以帮助恢复同步;③当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,除设法增加每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续电流的损害,应按规程规定,在2分钟后将电厂与系统解列。 |