发电机振荡失步将出现下列现象: / ?! A, x$ C3 a/ r
6 w. z) V% _5 u(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。 $ F6 N1 y3 B4 v% I, r8 @$ u
' ^7 I* O' L" O d- Y* y
(2)定子电压表的指针将快速摆动。 0 W0 j$ Q" S. l5 j, a6 q
# f1 v2 [1 u& k& N+ z
(3)有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。 o1 b/ Q, {! P/ \; k5 z$ Y
4 H: P2 R7 x! M) _7 n4 c1 [(4)转子电流表指针在正常值附近快速摆动。 : T+ x% L) n* ?, h% U% \
* p. a N0 _" Z& F* ^3 S8 L(5)发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。 - O: q% q& A# _( u
4 }2 i; z4 ^+ M/ {# ~$ z: S4 r
(6)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动 7 _* m- U* ^# y6 l4 l
: T( i# m; g3 k6 Q1 u
发电机振荡失去同步时,值班人员应注意①要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件;②要适当地调整该机的负荷,以帮助恢复同步;③当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,除设法增加每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续电流的损害,应按规程规定,在2分钟后将电厂与系统解列。 |